Посоветуйте новичку контроллер

 Ответить Ответить Страница  <1 234
Автор
Сообщение
Dmitrij Olegovich Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Апрель 2016
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dmitrij Olegovich Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Посоветуйте новичку контроллер
    Опубликовано: 19 Апрель 2016 10:40
Мы используем Овен ПЛК73 в больших количествах. Основные подводные камни - это то, что он слегка "урезанный" относительно свой собратьев из линейки ПЛК1хх. Об этом указано в РП http://www.owen.by/produktsiya/owen/programmiruemyie_logicheskie_kontrolleryi . Ну а остальное как и у всех: бывает брак, бывает батарка уже дохлая, может ещё что-то...навскидку не помню. Но все в разумных пределах. Остальное стабильно)
Наверх
valeriy9619 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Июль 2016
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - valeriy9619 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Июль 2016 19:29

Проблема:Есть два контроллера WAGO 750-841 c одинаковыми программами разными адресами(оборудование театра).Один контроллер сдох.Купили новый.Прописал адрес(при помощи сервис кабеля и WAGO Eternet Setting).Как списать программу с исправного контроллера и прописать ее в новый.Буду благодарен за помощь.Спасибо.


Наверх
Антон Соколов Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 29 Май 2014
Online Status: Offline
Публикации: 85
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Антон Соколов Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Июль 2016 10:50
Откройте программу через Codesys - Open - PLC (Open project from PLC). Поменяйте необходимые адреса, загрузите в новый контроллер.
Антон Соколов
Наверх
valeriy9619 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Июль 2016
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - valeriy9619 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Июль 2016 13:29
Спасибо за помощь!Остался один вопрос--с помощью какой программы можно считать из исправного контроллера проект(у меня нет проекта).Спасибо.
Наверх
Антон Соколов Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 29 Май 2014
Online Status: Offline
Публикации: 85
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Антон Соколов Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Июль 2016 10:05
Codesys
Антон Соколов
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Июль 2016 11:15
Добрый день.
Списать откомпилированную программу с контроллера через CoDeSys без актуального проекта вряд ли удастся. Однако вы можете через программу настроек включить на исправном контроллере протокол FTP и скопировать готовый проект это три файла в папке PLC. В зависимости от прошивки вход может быть анонимным или со стандартной учеткой
пользователь admin pass wago вряд ли его удосужились сменить.
ЗЫ:
Настройки ПЛК прописываться отдельно через программу настройки, которая как я понял уже есть. Они хранятся в отдельном xml файле и к самому проекту не имеют отношения.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Июль 2016 11:28
На всякий случай добавлю, про три файла :
*.SDB - файл символьной конфигурации, необходим для разрешения символьных ссылок (нужен для OPC сервера)
*.CHK - Файл контрольной суммы проекта используется для контроля версий
*.PRG - собственно сама прошивка.
Могут быть другие файлы это зависит от сложности проекта. проще перенести их все...
Наверх
valeriy9619 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Июль 2016
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - valeriy9619 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Июль 2016 16:26
Спасибо за помощь!Как только освободится оборудование попробую.
Наверх
DmitrIvanov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 25 Июль 2016
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DmitrIvanov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Октябрь 2016 11:45
Можешь еще вот это глянуть http://www.mege.ru/catalog/ustroystva_plavnogo_puska/
Ты не ты, когда никогда
Наверх