Контроллер ADAM5510ETCP+ADAM5017+ADAM5017+ADAM5068+ADAM5068+ADAM5024, программа написана UL-32.
ADAM5024-модуль аналогового вывода, используется 1 выходной канал напряжение 0-10В, подключен к исполнительному устройству (шкаф тиристорного управления двигателем постоянного тока 100кВт). Внезапно выходной сигнал модуля исчезает (становится равным 0), контроллер остается в работе, крутит свою программу, остальные модули управляются. После нажатия RESET работа модуля восстанавливается не всегда, иногда надо отключать питание. Иногда для зависания модуля достаточно "поискрить" контактами релейного модуля ADAM5068, иногда недостаточно, иногда виснет без видимых причин.
Сергей
У меня стоял адам такой же конфигурации 3 месяца в качестве токового преобразователя, заметных проблем не было.
А как у вас ситуация с помехами?, у нас плохо стоят тиристорные регуляторы от 10 до 100кВт. Возможно причина в этом.
Хотя 2 месяца проблем никаких небыло
Сергей
У меня с модулем 5024 была следующая проблема:
если функция Set5024 вызывается чаще чем определенное число раз в секунду (точно не помню, помоему 3), то на выходе проскакивает иногда какое-то совсем не то, что задано, значение.
Я на этом форуме тему создавал про это.
У меня модуль умер уже на совсем, теперь покажет вскрытие в ПРОСОФТ.
Сергей
Тоже заметил, что 5024 неустойчив к помехам. Опишу ситуацию: в слотах контроллера стоит 5024, 5068, 5017, 5052. Через токовые выходы мы управляем клапаном и приводом, а через 5068 (и промежуточные реле) пускателями различных механизмов. Долго не могли отследить причину, по которой 5024 сбрасывается в 0 мА, пока не нашли, что монтажники не поставили диоды на пром.реле
Как поставили --- все заработало устойчиво.
С уважением, mrv
ребята, кто шарит в АДАмах поговорите со мной по аське
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме