Где можно найти информацию о разности сопротивления жил контрольных проводов при трёхпроводном подключении датчиков термосопротивления.
|
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
ИМХО если у Вас есть возможность отказаться от такой схемы в пользу четырехпроводной, стоит заморочиться. Работа трехпроводной схемы включения основана на допущении гомогенности линии измерения (что сопротивления всех трех проводников одинаковы), что при наличии длинной линии и промежуточных кроссов никогда не выполняеться...
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |