Защита релейного модуля WAGO 750-522 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 28 Ноябрь 2006 13:36 |
Здравтсвуйте! Задумал 15-ваттные двигатели МЭО подцепить напрямую к модулю твердотельных реле 750-522 (220В, до 3А). Однако, смущает из мануала на модуль: "Note. For the protection of relay coils and contacts, inductive loads must be dampened with an effective protection circuit!"Ну и схемы защит там даются с оговоркой на контакторы, индуктивные клапана и проч. Пояснтие, пожалуйста, следует ли предуматривать такую защиту для движков. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 18 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 118 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Как я понимаю имеется в виду цепь разрядки, для катушек потоянного тока, для катушек переменного тока этого не требуеться. В двигателях постоянного тока цепь возбуждения всегда шунтируеться, но МЭО это двиг переменного тока и ничего подобного не требуеться.
|
|
Best Regards!
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |