Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Контрольно-измерительные приборы и автоматы
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Расходомеры КНС

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
adam Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Январь 2006
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 16
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - adam Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Расходомеры КНС
    Опубликовано: 27 Ноябрь 2006 11:16
Здравствуйте!

Получил задачу разработать АСУ ТП канализационных повысительных станций. Нужны расходомеры очень большого диаметра 400мм-1500мм с выходом 0-5мА(4-20мА или RS485). Как ведут себя расходомеры в условиях неоднородной среды.Какова точность подсчета?
Наверх
biguser Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Апрель 2005
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - biguser Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Ноябрь 2006 22:20
adam
а у меня к вам вопросец есть. случайно не измеряете уровень сточных вод, если да, то чем?
в голове крутится мысль только давлением, но может на практике чем другим измеряют.

тоже занимаюсь асутп кнс, но без учета расхода.
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Декабрь 2006 08:51

По поводу измерения расходов - тут только ультразвуковые, на такие диаметры, например фирмы "ВЗЛЕТ", но в условиях неоднородной среды - нужно с их спецами разговаривать, ну ещё как вариант - пропускать поток через бак или емкость на тензодатчиках - измеряя массу, будешь знать расход.

По поводу уровней - мы, например, в основном контактными штырями (кондуктометрические - по научному), а на одной КНСке вот уже три года стоит погружной, типа РАДОН-У, пробовали ультразвуковые - но зимой такие испарения, что отказались.

Наверх
adam Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 25 Январь 2006
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 16
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - adam Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Декабрь 2006 16:58
biguser
К сожалению мы занимаемся в основном АСУ ТП водоснабжения(диспетчеризация), а КНС только сечас начинаем. Я могу спросить у наших технологов.

AlexM
Вы правы на счет ультразвуковых(измерение уровней). Пробовали пару лет назад ставить на РЧВ 2-го подьема.
Летом проблем нет, а зимой замерзает от испарения и выдают полную чушь.
Наверх
s_smirnov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 322
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_smirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Декабрь 2006 17:58

У нас на предприятии стоит расходомер канализации, правда на Ду100, ультразвуковой US-800, сливаем воду с бумагоделательной машины, с небольшим содержанием бумажного волокна, проблем нет уже почти год. Производители гарантируют работу при концентрации взвешенных частиц до 1%.

Пробовали также расходомер УРЖ2КМ, название фирмы забыл (из Чебоксар), на концентрации до 1% работает без проблем.

У обоих расходомеров Ду есть большие, специально делают под канализацию, есть и другие УЗ расходомеры, характеристики похожи, но опыта не имею.

Сергей
Наверх
biguser Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Апрель 2005
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - biguser Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Декабрь 2006 23:58
AlexM
вроде и оно самое этот радон-у, но найти его оч трудно в украине почему-то
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Декабрь 2006 14:55

Первоначально опубликовано biguser

AlexM
вроде и оно самое этот радон-у, но найти его оч трудно в украине почему-то

 Напиши на завод-изготовитель http://www.intor.ru E-mail: market@intor.ru
Ну должен же у них быть дилер на Украине.

Но мы эти датчики больше ставим на насосных 2-го и 3-го подъема, в накопительных емкостях.

Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz