ADAM через MOXA |
Ответить ![]() |
Автор | ||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 14 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 24 Ноябрь 2006 10:21 |
|
Имеется преобразователь MOXA 5232I, на 485 порт подключаем ADAM 4015, преобразователь на режим Real Com, заявлено: "Этот режим также поддерживает возможность установки до 4 соединений одновременно, т.е. одновременно до 4 хостов могут получать данные с одного последовательного устройства. " считываем 4015 одновременно с 2 компов (через ADAM OPC сервер), получаем плавующее BAD по каналам. Как опросить ADAM c 2 компов без качества BAD?
|
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Ноябрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Если используется Prosoft ADAM OPC Server, попробуйте поиграть значениями тайм-аутов для COM-порта (меню Правка-Настройка портов), который используется для связи с 4015. Там по умолчанию 70 мс на ответ удаленного устройства. Видимо, маловато будет.
|
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Ноябрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Еще одно соображение. MOXA скорее всего не в курсе, что пока ADAM не ответил на запрос от одного из компьютеров, запросы от остальных нужно задерживать. В результате периодически происходит что-то вроде следующего: первый компьютер шлет запрос; запрос передается MOXой ADAM-у по физической линии; тут же следует запрос от второго компьютера, который также передается ADAM-у по физической линии. ADAM, пока не ответил на первый запрос, на остальные запросы не отвечает или отвечает ошибкой. Если ADAM ответил ошибкой, то оба компьютера покажут Bad. Если ADAM промолчит на второй запрос, а ответит на первый, то первый компьютер покажет нормальные данные, а второй с большой вероятностью Bad, потому что вряд ли его запрос в точности совпадал с запросом от первого компьютера. В общем, такая система работать не должна. Нужно взять один компьютер с OPC-сервером и подключаться к нему OPC-клиентами с других компьютеров через DCOM. |
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 14 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Примерно так и представляется картина, но задача стоит максимально повысить надежность и оперативность передачи данных с ADAM на операторские станции, а еще один компьютер на который завязаны 2 операторские станции и от которого будет зависеть их работа вносит элемент слабого звена. Еще есть 5000 TCP ADAM без мозгов, но по которому заявлена поддержка до 8 управлющих станций одновременно и возможность опроса удаленных 4000 ADAM, не сталкивались с конфигурацией, когда на 5000 вешаются 4000, и 5000 раздает нескольким операторским станциям данные с 4000 через себя?
|
||
![]() |
||
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Адам-5000/ТСР вещь очень странная (основываюсь на своём печальном опыте). Я пока не смог заставить работать его с модулями 5017Н и 5080 стабильно более-менее продолжительное время в условии цеха. То ли помехи по питанию (хотя стоит off-line УБП Lippert и импульсный БП), то ли плохое заземление (хотя у самого Адама нет клеммы заземления), но показания в произвольный момент времени начинают скакать (даже в фирменной утилите от производителя). |
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Ноябрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Проблема в том, что Вам требуется не просто разделять COM-порт между TCP-клиентами, а иметь многоклиентский сервер ADAM-овского попугайного протокола. Т.е. придется отказаться от NPort, вместо него ставить программируемый вычислитель с Ethernet и COM-ами и самостоятельно разрабатывать ПО, реализующее желаемую Вами функциональность.
Нет, не сталкивались. И никогда не столкнемся. |
||
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |