Проблема ICP CON 7188EX |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 21 Ноябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 21 Ноябрь 2006 15:48 |
Имеется контроллер с RS-485 интерфейсом и ICP CON 7188EX. Предполагается использовать ICP CON в качестве конвертера RS-485 в ModBus TCP, для опроса контроллера SCADA - ой. В ICP CON крутится програмка которая поставлялась вместе с ним, и по описанию на сайте ICP, должна как раз и выполнять эту функцию, однако когда пытаюсь прочитать регистры ICP CON в которые программа должна считывать и записывать данные регистров контроллера вижу только данные которые помещаются туда по умолчанию при старте ICP CON. Т.е. опроса котроллера по 485 интерфейсу ICP CON не ведет. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Или может есть какие другие программы которые можно залить в ICP CON для этих целей.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 21 Ноябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Т.е вопрос в том можно ли использовать ICP CON 7188EX в качестве аналога ADAM 4572. B если можно то как? |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 22 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 60 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ответ - да. я так делал на 7188е3. правил пример mt_e3 (ВС3.1), а образ os7 был кажется е020502. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Не знаю, почему Вы решили, что VComm преобразует RS485 в Modbus TCP. Вообще-то, эта прога по умолчанию умеет только играть роль удаленного COM-порта. Т.е. удаленное приложение устанавливает соединение по TCP и может посылать информацию на последовательный порт 7188EX и получать ответные данные. Все. Ни о каком Modbus TCP и речи нет. Похожая модель ADAM - 4570, а не 4572. Если у Вас есть, например, ОРС-сервак для устройства Modbus RTU, можно установить на компьютере драйвер виртуального СОМ-порта (поставляется с контроллером), и настроить ОРС-сервер на работу с этим виртуальным СОМ, расположенным на контроллере. С другой стороны, написать конвертер Modbus RTU <-> Modbus TCP тоже не очень сложно. |
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 22 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 60 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Modbus RTU <> Modbus TCP мост более надёжное решение. Это легко проверить например выдёргивая и вставляя обратно сеть или вкл/выкл питание. Modbus TCP восстанавливается всегда и достаточно быстро, а VxCom через раз. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |