Кто подскажет, может сталкивались: есть ли какие белорусские сертификаты для WAGO-I/O-System. Объект на территиории Белоруссии, приходится учитывать такие нюансы.
А какие нужны? Пока к нам с таким вопросом не обращались - видимо, российских сертификатов было достаточно.
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Вот что ответили из Беларуси, компания ФЭК:
"нет они не внесены, т.к. в Беларуси контроллеры не подлежат сертификации, а специально сертифицировать как средство измерения мы не собиралиь. и они не являются средством измерения, средством измерения может являтся толко готовое изделие которое Вы можете собрать на этих контроллерах, в таком случае должно сертифицироваться Ваше изделие в комплексе, а не по отдельности."
только ниче я не понял, придется вносить в реестр шкаф?
Не шкаф, а тип систем в целом. Наши системы, например,внесены в гос. реестр средств измерения Беларуси и испоьзуем мы ваго в системах и никаких вопросов.
А под каким названием внесены?
КСПА
Просто внесли однажды "Комплексы технических средств КСПА", а потом какой бы ни был шкаф, его начинка и назначение уже не волнует?
Или в абревиатуре КСПА скрыто конкретное назначение?
Именно так. Но каждая система должна иметь метрологический сертификат, т.е. должна быть поверена специальным поверителем у нас.
А вот еще что, может кому пригодится:
На Ваш запрос от 04.12.2006 сообщаю, что контроллеры, которые имеют аналоговые измерительные каналы (мА, мВ, Гц) с нормированной точностью преобразования (т.е. погрешность, линейность и т.п.) рассматриваются в Беларуси как средства измерений и перед вводом в эксплуатацию должны проходить 1) государственные приемочные испытания (серийное производство) 2) признание результатов испытаний по ПМГ-06 3) метрологическая аттестация (единичные экземпляры Си). Поэтому, наличие сертификата утверждения типа Госстандарта Беларуси на такие контроллеры обязательно (кроме случая 3). Кроме того, для средств измерений, работающих во взрывоопасных зонах, необходим еще один разрешительный документ от Проматомнадзора (это другая организация). Если Ваш контроллер можно отнести к средствам измерений, то рекомендую проработать вариант 2 (т.е. в этом случае должен быть сертификат утверждения типа РФ). Схема проста - Вы обращаетесь в свой Госстандарт с просьбой провести процедуру признания результатов госиспытаний в Беларуси по ПМГ-06. Они эту процедуру знают и дадут Вам необходимые консультации. Стоимость экспертизы документов в Беларуси 100 - 150 USD или эквивалент в рублях РФ (метрологическая аттестация каждого экземпляра стоит в n раз дороже).
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме