Барьер искрозащиты, борьба с помехами |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Май 2005 Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 17 Ноябрь 2006 11:08 |
Бьюсь над проблеммой: Испльзуем барьеры искрозащиты РИФ-А2 подключенные к ADAM5510. Ток на выходе РИФа сильно гуляет, но если убрать заземление с клемм РИФа то все нормально. РИФ питается импульсным источником 36В, замечено что если соединить минус источника питания с крпусом (заземлен) через конденсатор или напрямую то все хорошо. Кроме того при иземернии между выходом БП и корпусом прет переменка 50В. Напрашивается соединение минус БП с корпусом, но схема подключения РИФ этого не позволяет.
Можно ли побороть помехи от импульсного БП иным способом? |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 12 Апрель 2005 Online Status: Offline Публикации: 78 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А может проблема в некачественном контуре заземления, попробуйте свой соорудить. Кстати нет под рукой описания на эти РИФы, но если они дают искробехопасность ia, то согласно ГОСТа контур заземления должен быть отдельный...
![]() |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Май 2005 Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Заземление нормальное, даже если его совсем отключить ничего не меняется. Пробовал разные импульсные БП (Овен, Lambda) у всех между выходами и корпусом сильные импульсы (~50В, пост10В) давятся только конденсатором.
Такие электрошкафы ставли на объектах и раньше проблемм не замечалось, а вот следующие точно такиеже имеют помехи, ничего уже не понимаю, но предполагаю что проблемма в импульсных БП. Это нормально когда импульсники дают такие импульсы относительно заземления? |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |