Использование анализаторов энергии для учета |
Ответить |
Автор | |
Участник Присоединился: 01 Ноябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 51 |
Опубликовано: 14 Ноябрь 2006 16:05 |
Многие используют анализаторы качества электроэнергии для построения систем технического учета. Анализаторы в отличие от счетчиков обладают малой разрядностью регистров энергии и вероятна ситуация когда прибор "накручивает несколько кругов" за отчетный период, скажем 1 месяц.
Хотелось бы полюбопытствовать кто как решает данную проблему, причем не важно как реализован верхний уровень - с помощью SCADA или ПО собственной разработки. Ведется ли суммарный учет по интервальным значениям или средствами ПО увеличивают разрядность счета? |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 24 Февраль 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 185 |
|
Простите, а почему Вы так думаете? Мы как-то не сталкивались с подобным ни разу. Анализаторы - довольно сложные и дорогие устройства, неоправданно их использовать в качестве приборов учета. Куда уж проще поставить для учета счетчик Меркурий, и не задаваться теми вопросами, что Вы рассматриваете. |
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
Участник Присоединился: 01 Ноябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 51 |
|
Система техническая! Кроме того давайте сравним стоимость анализатора Circutor или Algodue на два направления учета активной и реактивной энергии например со счетчиком ЕвроАльфа - она окажется в два раза ниже. Есть еще множество плюсов использования анализаторов - взять хотя бы возможность замены устаревших аналоговых приборов КИП.
Но вопрос не в этом. Даже счетчик когда-либо проходит через 0 при переполнении счетного регистра, просто у анализатора это происходит значительно чаще, например раз в 999МВт*ч. Мне как раз интересно как специалисты по верхнему уровню решают эту проблему, что бы самому не изобретать велосипед. |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 24 Февраль 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 185 |
|
Программное обеспечение анализа данных со счетчика или из накопленной базы должно для каждого типа счетчика знать его количество знаков до запятой. И при анализе разности показаний проверять - а не меньше ли новое значение чем предыдущее? Если так, то алгоритм рассчитывает расход с учетом перехода счетчика через ноль, формула простейшая, в ней фигурирует максимальное значение счетчика. Это при анализе по показаниям счетчика. А если рассматривать только срезы мощности, получасовые например, то такая проблема вообще не возникает. |
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |