Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Промышленные сети и коммуникации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

SOS!

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
voprosik Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Ноябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - voprosik Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: SOS!
    Опубликовано: 12 Ноябрь 2006 12:38
Есть проблема. Занимаюсь написанием диплома, суть которого - автоматизация некоторого объекта. Проблема в том, что руководитель просит вставить туда полевую шину. Объясните, пожалуйста, на пальцах, как происходит подключение этой шины.
Исходные данные: много датчиков с дискретными выходами (сигнализирующие манометры и термометры), несколько задвижек (также с дискретным управлением) и несколько термосопротивлений (метран-243). Установка расположена во взрывоопасной зоне класса В-1г, практически все датчики имеют взрывонепроницаемую оболочку. Искробезопасная цепь необходима только для метрана-243.
Наверх
SIBER Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 101
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SIBER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Ноябрь 2006 10:01
Наверх
voprosik Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Ноябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - voprosik Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Ноябрь 2006 22:27
Спасибо, конечно, за ответ, но позволю себе заметить, что HART и полевая шина - вещи разные. Меня интересуют Profibus, возможно, Modbus. Ну и прочие fieldbus.
Наверх
Flows Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 23 Декабрь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 83
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Flows Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Ноябрь 2006 07:16

Первоначально опубликовано voprosik

HART и полевая шина - вещи разные.

это Вам надо сразу заявку на докторскую имхо..

Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Ноябрь 2006 08:40

О Profibus-е и компонентах с точки зрения Siemens можно посмотреть здесь http://www.automation-drives.ru/as/products/simatic_net/profibus/

Документация здесь http://www.automation-drives.ru/as/products/doc.php?l1=SIMATIC%20NET&l2=PROFIBUS&l3=doc

Наверх
voprosik Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Ноябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - voprosik Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Ноябрь 2006 19:40
Ну, по крайней мере для меня - это не полевая шина, так, фигня какая-то. С меня просят экономить кабель, а с HART-ом это уж совсем никак не получится - экономической выгоды нет. А по поводу передачи дополнительных данных - так у меня их практически нет (см. список датчиков). Менять же базу неприемлемо - затраты сильно вырастут. Я вообще подозреваю, что шина не окупится для таких простых датчиков, просто читал, что к ProfiBus-DP можно подключать ведомые устройства с простыми AO, DO, AI, DI, что мне, собственно, и требуется.
Наверх
voprosik Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 12 Ноябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - voprosik Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Ноябрь 2006 19:55
Первоначально опубликовано Александр Горский

О Profibus-е и компонентах с точки зрения Siemens можно посмотреть здесь http://www.automation-drives.ru/as/products/simatic_net/profibus/


Документация здесь http://www.automation-drives.ru/as/products/doc.php?l1=SIMATIC%20NET&l2=PROFIBUS&l3=doc




Спасибо!!! Посмотрел список - аж дух захватило! Вот это похоже на кладезь полезной информации. Начинаю качать.
Наверх
flexlogix5434 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Ноябрь 2006
Категория: Albania
Online Status: Offline
Публикации: 134
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - flexlogix5434 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Ноябрь 2006 12:39
сэкономить кабель??? - хм, ну, в принципе,
я знаю, у Авитрона есть модули МК-ххх: AI/AO, DI/DO, 485, конвертеры, и еще куча прибамбасов, щас все уже и не помню.
смысл в следующем:
МК-461 - конвертер ME-Bus/485/232
МК-444 - модуль УКВ-ЧМ, 433-434МГц
- эта приблуда ставится на стороне датчика, где-нить в балке, ну, и в операторной соответственно - второй комплект, принимающий, шина ME-Bus - короче, чистый Modbus, настраивается легко и непринужденно (сам не "писал", но наблюдал у мужиков в Сибири),
нужно только питание туда подать и усё!

p.s.: разумеется без кабелей ))
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Февраль 2007 19:26

У ICP DAS уже довольно богатый выбор модбасовских модулей удаленного ввода/вывода серии М-7000.

Это тут.

А со стороны ПК - преобразователь RS232/485 (внешний или PCI-плата к примеру от Korenix)

А это тут.

Ответ скорее не автору темы (тот поди уж защитился), сколько для полноты информации.

Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz