Как и чем измерить частоту сети? |
Ответить |
Автор | ||
Участник Присоединился: 20 Октябрь 2006 Категория: Latvia Online Status: Offline Публикации: 66 |
Опубликовано: 31 Октябрь 2006 12:27 |
|
Как и чем измерить частоту напряжения в сети (50 Гц)? Какие измерительные приборы можно использовать, что бы точность измерения частоты сети была не хуже +/-0.1 Гц - +/-0.01 Гц? При этом измерение частоты должно быть не интегральным, т.е. не измерять среднюю длительность 5-10 периодов, а определять частоту на период или короче (пол-периода). Может ли данные устройства записывать частоту и строить график её изменения во времени? Сколько стоят такие устройства? На какой базе реализованны данные частотомеры? |
||
Действительный член Присоединился: 27 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 125 |
||
По-моему, надо ставить детектор прохождения фазы через ноль и измерять длительность интервалов.
|
||
Участник Присоединился: 20 Октябрь 2006 Категория: Latvia Online Status: Offline Публикации: 66 |
||
Согласен компаратор - хорошее решение, но этого не достаточно. Например "дребезг" компаратора. Как его устранить? Полученные временные интервалы надо еще измерить. Для такой точности требуется тактовать их большой частотой (50 - 500 кГц). Сосчитать количество импульсов и расчитать частоту. Но как быть в переходных режимах, например, при наличии апериодической составляющей? Как фильтровать? Аналоговыми фильтрами или цифровыми? ЗЫ: А может быть есть более простые методы измерения частоты, основанные не на определении длительности периодов (полупериодов)? |
||
Действительный член Присоединился: 27 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 125 |
||
Есть протокол X10 для передачи сообщений по сети 220 В. Я думаю, там компараторы работают без дребезга. Коротко: компаратор выдаёт сигнал, а контроллер, если хочет передать 1, то генерит короткий ВЧ импульс (5 В, 120кГц, 1мс, запаздывание 200мкс), для надёжности в следующий проход через нуль ничего не генерируется (отправка нуля). Нулевой бит передаётся соответственно нулём и единицей.
Есть масса решений. Например, покупаете частотомер. Второй вариант. Берёте модуль National Instuments, подводите к нему сигнал (наверное, это называется шунт), запускаете в LabView виртуальный частотомер (хотите - осцилограф). Т.е. есть чисто приборная реализация, есть - с контроллерами, есть на уровне программ. Что вам больше нравится? |
||
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 172 |
||
Возьмите FRTD производства Vertesz: погрешность 0,0002Гц (не печатка). Измеряет ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА. Компактный прибор на DIN-рейку. На выходе: частота, разность частот, отношение частот к опорной и пр. Варианты выходов: Modbus, программируемые по уставкам дискретные, аналоговые. Выслать мануал?
|
||
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный |
||
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |