Помогите

 Ответить Ответить Страница  <12
Автор
Сообщение
S.V. Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 09 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - S.V. Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Помогите
    Опубликовано: 14 Январь 2004 00:37
Проблемы с показаниями межфазного уровня, показывает неверные значения.Электронной рулеткой сравнивали.На осцилограмме непонятные импульсы и т.д.
S.V.
Наверх
Wolkozha Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Wolkozha Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Февраль 2004 03:45

Извините, что не ответил сразу.

Дело может быть в настройке на среду. Для "простого" уровня не важно какая среда, а вот когда измеряется раздел фаз, то учитывается диэлектрическая постоянная верхнего продукта. Она должна ыбть вбита в конфигурацию прибора.

Сами Вы этого не сделаете. Эта чать меню является сервисной.

Измерьте каким-либо образом диэл.проницаемость своей среды и отдайте прибор в сервисную службу Krohne.

Таблица диэлектрических постоянных здесь:http://www.asiinstr.com/dc1.html это на тот случай, если не сможете измерить.

 