BACNet и Lonworks

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: BACNet и Lonworks
    Опубликовано: 17 Октябрь 2006 15:08
Добрый день!

Как совокупить устройства с данными протоколами?

Есть задача: в существующую сеть BACNet (в основном устройства Siemens) добавить несколько устройств поддерживающих Lonworks (WAGO). Оказалось нетривиальной задачей. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Заранее спасибо,
Николай
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Октябрь 2006 19:32

У меня есть догадка, что это делается через шлюз LON-BACNet.

Кстати, в следующем году у нас ожидается появление контроллера с поддержкой BACNet/IP...

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
kiran Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 03 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 149
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kiran Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2006 10:06
А я вот давеча слышал про такую штуку как BACnet по Lon'у, т.е. по лон интерфейсу гоняют бакнет. кто нибудь знает как это ваще делается и достоинства таких сетей?
Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2006 10:39
Первоначально опубликовано kiran

А я вот давеча слышал про такую штуку как BACnet по Lon'у, т.е. по лон интерфейсу гоняют бакнет. кто нибудь знает как это ваще делается и достоинства таких сетей?


Во-во-во! У меня именно такая проблема. Как впихнуть "обычное" LON устройство в сеть BACNet на LON. Оказывается, что бакнет на лон это придумка исключительно сименсоидная. Более её никто не использует. Преимуществ никаких - одни проблемы. Есть шлюзы от сименса. НО! Эти шлюза надо программить. Но это-то полбеды. Софтина стоит денег. Ну пускай и стоит (2500 ойров) - не жалко. НО! Чтоб она работала, каждый год дополнительно надо по 500 ойров выкладывать! Никаких демо версий на попробовать - ничего. Плати и всё тут.
Ох и нахлебались мы с этими "сетями"...

Николай.

ПЫСЫ: Вопрос в пустоту: "Почему BMS всё ещё делают на LONe, BAC'e и прочем отстое? Почему не использовать НОРМАЛЬНЫЙ Ethernet TCP/IP, Modbus, Profibus?"
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2006 18:20

Первоначально опубликовано BIGNICK

"Почему BMS всё ещё делают на LONe, BAC'e и прочем отстое? Почему не использовать НОРМАЛЬНЫЙ Ethernet TCP/IP, Modbus, Profibus?"

НОРМАЛЬНЫЙ Ethernet TCP/IP представляет собой транспортный протокол, в то время как BACNet и (частично) LON - прикладные протоколы. Profibus и Modbus, к сожалению, возлагают ответственность за все передаваемые данные на пользователя, в то время как LON и BACnet имеют подходящие для BMS объектные модели.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Октябрь 2006 13:56
Первоначально опубликовано Максим Ананских

Первоначально опубликовано BIGNICK

"Почему BMS всё ещё делают на LONe, BAC'e и прочем отстое? Почему не использовать НОРМАЛЬНЫЙ Ethernet TCP/IP, Modbus, Profibus?"


НОРМАЛЬНЫЙ Ethernet TCP/IP представляет собой транспортный протокол, в то время как BACNet и (частично) LON - прикладные протоколы. Profibus и Modbus, к сожалению, возлагают ответственность за все передаваемые данные на пользователя, в то время как LON и BACnet имеют подходящие для BMS объектные модели.



Всё правильно, я с Вами согласен. Не дописал со злости сообщение, а точнее забыл. Имелся ввиду, конечно, прикладной протокол. Например HTTP (в данном случае передача по Ethernet).