MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Зависание контроллеров ICP i8437 и i7188EG
    Опубликовано: 18 Октябрь 2006 05:35
Сбой идет и при питании от бесперебойника. Последнее предположение - недостаток охлаждения. Удалось заставить контроллер работать в течение большего времени (порядка 5 часов) путем создания естественной вентиляции в шкафу. Но зависание все равно было. Возможно естественной вентиляции недостаточно, а может и проблема в другом. Кстати, температура в шкафу существенно ниже заявленной производителем предельной +75С
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
indian Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 22 Июль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 60
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - indian Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Октябрь 2006 21:40

в каком режиме все таки vxcomm или rtu?

используется ли DHCP?

почему Вы считаете что контроллер висит?

что даёт положительный эффект в плане восстановления работоспособности:

отключение-подключение сетевого кабеля?

включение выключение питания?

чистка кэша свичей и маршрутизаторов?

------------------------------

у нас была подобная проблема (однако контроллер не вис, а просто ни с того, ни с сего с ним пропадала связь). Решить удалось только при помощи админов. Основная проблема, со слов админов, в том что сабж не поддерживает DHCP. Я потом находил что-то про реализацию DHCP на 7188, но так как проблемы уже не было заморачиватся не стал. 

Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Октябрь 2006 05:18
Используется среда ISaGRAF.
Зависание определяем по отстутствию связи с "верхом" и, по прибытию на место размещения, по отсутствию обмена с Modbus RTU - слейвами. О наличии обмена судим по индикаторам на модуле с RS485-портами. Обмен должен быть всегда вне зависимости от наличия связи с сервером.
Помогает только выключение-включение питания.
О наличии DHCP судить не берусь. IP мы прошиваем однократно при установке контроллера, все контроллеры работают в одной выделенной VLAN. Кэши свичей и маршрутизаторов чистить не приходилось ни разу.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
indian Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 22 Июль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 60
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - indian Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Октябрь 2006 21:06

по всей видимости проблема не та что была у нас, у нас вкл-выкл непомогало, зато связь могла самопроизвольно восстановиться...

Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Октябрь 2006 05:56
Кажется, нащупали направление, из которого приходит глюк (тьфу-тьфу очень набожно ). Выдернули сетку из контроллера, и мерзавец проработал 2,5 суток без итогового зависания. Общезаводская сетка подключена через медиа-конвертер, который находится в одном шкафу с контроллером, поэтому нехорошие наводки маловероятны. Кроме того, все контроллеры находятся в одной выделенной специально для них VLAN. Схема подключения остальных контроллеров к сети идентична (проблем с остальными нет). Опрос идет по Modbus TCP, на серваке используется Iconics Modbus Ethernet OPC server. Господа специалисты, прошу поделиться предположениями относительно причины проблемы!
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
Ленин Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 23
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ленин Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Октябрь 2006 11:12
У меня два предположения:
1. Кривой или старый таргет, скачать новый можно тут:
http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf-link.htm
или, конкретно, для I-8417/8817/8437/8837 - 80 тут:
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/isagraf/8000/driver/80m/latest_8k8.zip

2. Конфликт/сбой в сети, проявляющийся от случая к случаю. Возможно, что самое банальное, недостаточно качественно или неправильно обжаты контакты сетевого кабеля. Попробуй пережать их заново. По своему опыту могу сказать что такого рода непонятки возникают чаще всего из-за некачественного монтажа.

Удачи.
Николай Кокорин
Начальник бюро проектирования АСУТП
ООО «ЭлектроГазИнжиниринг»
Россия, г.Чебоксары
Наверх
amist Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 29 Сентябрь 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - amist Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Октябрь 2006 16:51

Проблема, может быть в отсутствии изоляции Ethernet порта в контроллерах ICP i8437 и i7188EG. Проверте эквипотенциальность земли на всех контроллерах и хабах сети Ethernet или наличие и надёжность изоляции.

Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Октябрь 2006 09:18
Первоначально опубликовано amist

Проблема, может быть в отсутствии изоляции Ethernet порта в контроллерах ICP i8437 и i7188EG. Проверте эквипотенциальность земли на всех контроллерах и хабах сети Ethernet или наличие и надёжность изоляции.



Сеть на оптике. Преобразователь витуха-оптика расположен в одном шкафу с контроллером. Пробовали 2 разных преобразователя. Один запитывался от того же напряжения, что и контроллер (промышленный Moxa IMC-101-M-SC ), другой - офисный Planet с питанием от 220 через блок питания из комплекта поставки). Патч-корд меняли на проверенный на стенде. Никакого эффекта.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.