Зависание контроллеров ICP i8437 и i7188EG |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 18 Октябрь 2006 05:35 |
Сбой идет и при питании от бесперебойника. Последнее предположение - недостаток охлаждения. Удалось заставить контроллер работать в течение большего времени (порядка 5 часов) путем создания естественной вентиляции в шкафу. Но зависание все равно было. Возможно естественной вентиляции недостаточно, а может и проблема в другом. Кстати, температура в шкафу существенно ниже заявленной производителем предельной +75С
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 22 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 60 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
в каком режиме все таки vxcomm или rtu? используется ли DHCP? почему Вы считаете что контроллер висит? что даёт положительный эффект в плане восстановления работоспособности: отключение-подключение сетевого кабеля? включение выключение питания? чистка кэша свичей и маршрутизаторов? ------------------------------ у нас была подобная проблема (однако контроллер не вис, а просто ни с того, ни с сего с ним пропадала связь). Решить удалось только при помощи админов. Основная проблема, со слов админов, в том что сабж не поддерживает DHCP. Я потом находил что-то про реализацию DHCP на 7188, но так как проблемы уже не было заморачиватся не стал. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Используется среда ISaGRAF.
Зависание определяем по отстутствию связи с "верхом" и, по прибытию на место размещения, по отсутствию обмена с Modbus RTU - слейвами. О наличии обмена судим по индикаторам на модуле с RS485-портами. Обмен должен быть всегда вне зависимости от наличия связи с сервером. Помогает только выключение-включение питания. О наличии DHCP судить не берусь. IP мы прошиваем однократно при установке контроллера, все контроллеры работают в одной выделенной VLAN. Кэши свичей и маршрутизаторов чистить не приходилось ни разу. |
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 22 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 60 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
по всей видимости проблема не та что была у нас, у нас вкл-выкл непомогало, зато связь могла самопроизвольно восстановиться... |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Кажется, нащупали направление, из которого приходит глюк (тьфу-тьфу очень набожно
![]() |
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 23 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня два предположения:
1. Кривой или старый таргет, скачать новый можно тут: http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf-link.htm или, конкретно, для I-8417/8817/8437/8837 - 80 тут: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/isagraf/8000/driver/80m/latest_8k8.zip 2. Конфликт/сбой в сети, проявляющийся от случая к случаю. Возможно, что самое банальное, недостаточно качественно или неправильно обжаты контакты сетевого кабеля. Попробуй пережать их заново. По своему опыту могу сказать что такого рода непонятки возникают чаще всего из-за некачественного монтажа. Удачи. |
|
Николай Кокорин
Начальник бюро проектирования АСУТП ООО «ЭлектроГазИнжиниринг» Россия, г.Чебоксары |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 29 Сентябрь 2006 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема, может быть в отсутствии изоляции Ethernet порта в контроллерах ICP i8437 и i7188EG. Проверте эквипотенциальность земли на всех контроллерах и хабах сети Ethernet или наличие и надёжность изоляции. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сеть на оптике. Преобразователь витуха-оптика расположен в одном шкафу с контроллером. Пробовали 2 разных преобразователя. Один запитывался от того же напряжения, что и контроллер (промышленный Moxa IMC-101-M-SC ), другой - офисный Planet с питанием от 220 через блок питания из комплекта поставки). Патч-корд меняли на проверенный на стенде. Никакого эффекта. |
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |