Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Теория и практика автоматизации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Моделирование процесса увлажнения зерна

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
PavelO Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Октябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - PavelO Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Моделирование процесса увлажнения зерна
    Опубликовано: 01 Октябрь 2006 15:45

Прошу вас помочь мне в получении информации по этой теме.

А именно :

1) Как влияет расход воды, кол-во зерна на его влажность(формулы, теория).

2) какую литературу можно просмотреть по этой теме

Может кто сможет предоставить какую-либо информацию по автоматизации зерноочистительного отделения. Я пишу диплом и очень хотелось бы найти побольше информации по этой теме.

Заранее всем спасибо!

Наверх
KostyaK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 02 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 110
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KostyaK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Октябрь 2006 14:02
Первоначально опубликовано PavelO

кто сможет предоставить какую-либо информацию по автоматизации зерноочистительного отделения.

Те, кто занимался их автоматизацией  Попробуйте туда и обратиться.

Год назад столкнулся с проблемой автоматизации мукомольного производства. Посмотрел в смоих архивах, вот список фирм, которые так или иначе занимаются этой проблемой:

МОСТ-СК, делают на Trace Mode, у них в руковдостве кандидат наук, который "мукомольством" лет 20-30 занимается;

Цеста

Элтикон http://www.elticon.ru/asutp/

 

 

Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Октябрь 2006 10:29

Еще, посмотри архивы журнала "СТА", были там статейки по автоматизации мукомольного производства и даже была статья именно по автоматизации процесса увлажнения зерна. Так же занималась подобными проблемами фирма ТЕКОН, в которой был департамент (а может и сейчас есть), занимающийся проблемами автоматизации перерабатывающих производств, в котором как раз и работал этот кандитат наук, ушедший потом в МОСТ-СК (господин Штительман Б.А.)

Наверх
PavelO Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Октябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - PavelO Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Октябрь 2006 19:32

По этим статьям я этот процесс и иследую, только проблема заключается в том, что там нигде не описывается математическая зависимость количества подаваемой воды от влажности зерна. Есть одно предположение, если например зерно смешивается с водой путем орошения, то тут наверно нужно находить разность давлений в сужающем устройстве, гидравлическое сопротивление вентиля и все это как-то надо связать с влагосодержанием в зерне. А насчет этого господина, может у кого его мыло есть чтоб с ним связаться. Жил бы в москве сходил в эту контору, а так приходиться только через интернет.

Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2006 08:56

CZ3D1_Автоматическая_система_стабилизации_влажности_зерна.rar

Математическая зависимость есть, с одной стороны она простая, а с другой - столько нюансов(зависит от качества зерна). Ну а если попроще: измеряешь входную влажность и температуру (для коррекции) поточным влагомером - например 12%, необходимую задаёт технолог, в среднем 16,5%, значит 16,5-12=4,5% - столько воды тебе надо налить, зерно подается через регулятор потока - устанавливаешь небходимое количество зерна, поступающего в шнек интенсивного увлажнения, воду льешь через расходомер воды - задаешь необходимое количество воды на это количество зерна.

Наверх
PavelO Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Октябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - PavelO Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Октябрь 2006 21:19
а как рассчитать регулятор? может у тебя есть какие-нибудь материалы, переходнае характеристики сделанные в vissim. Да и спасибо за предоставленый материал.
Наверх
kvantum Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Февраль 2009
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kvantum Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Апрель 2009 14:51
Здравствуйте!
У меня та же проблема.
Нужно смоделировать систему стабилизации влажности зерна.
Я думаю регулировать влажность зерна изменением подачи зерна для увлажнения, и для этого использовать систему соотношения расходов "зерно - вода"...
Может кто занимался подобным, помогите пожалуйста.
Наверх
daniyar9 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Ноябрь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - daniyar9 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Ноябрь 2011 23:27
требуемая влажность зерна-измеренная влажность зерна/100-требуемая влажность зерна*нагрузка (часовая)...например выглядит так
16,4-15,4=1.
один делим на 100-16,4.
100-16,4=83,6
1/83,6=0,011961722
теперь умножаем это на часовую нагрузку
0,011961722*12500 (12500 кг/ч)
получаем результат 149
такои показатель должен быть на ротаметре.
показатель расхода воды- это ротаметр)))))))))))))))
Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Ноябрь 2011 16:32
У меня был случай: в элеватор, где зерна было не очень много, через крышу (во время дождя) попало немного воды. Несмотря на продувку снизу вентиляторами, появился очаг возгорания (не тот термин, но правильного не знаю). Короче, зерно - живой организм и математике поддаётся слабо. Температура была под 60, зерно начало прорастать, это был конец.Поэтому очень удивился, что кто-то в зерно добавляет воду.
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz