Коллеги, интересный вопрос про флэшку в 5511-м

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Alexelot Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Ноябрь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alexelot Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Коллеги, интересный вопрос про флэшку в 5511-м
    Опубликовано: 27 Ноябрь 2003 12:28
Вот такая проблема возникла: в прилагаемой к микроконтроллеру утилитке попытался удалить файл-программу из него. Выдалось сообщение, что неплохо было бы сперва остановить программу, а потом уж удалять. Это при том, что статус ее был ОСТАНОВЛЕНА. Но это ладно, перезапустил утилитку, соединился с контроллером и программы в нем уже не было. Надо было поменять программу. Выбрал нужный файл, нажал ОТКРЫТЬ и появилось сообщение, что файл слишком длинный или имя у него не такое. А перед этим я этот же файл спокойно туда отправлял, просто отладить надо было. Ну и вот, что бы ни делал, как бы не мучился, а отправлять в контроллер файл теперь не получаетя. В связи с этим было решено восстановить ОС самого контроллера. В ДОСовской утилитке есть функция, которая ставит ДОС на контроллере. Файлы там нужные копирует, программирует и т.д. Так вот, после программирования в окне терминала, где должна работать командная строка с предложением С:\ , там ничего не выводится, просто пустой экран. Сбрасываю сам контроллер, после сброса в окне показывается загрузка его ДОСа и после строчки Id = 0 все замирает. А выше есть строчка о том, что не найден запускаемый файл. Но это тоже ладно еще, хотя я пытался загрузить в него тот файл, че-то не вышло. Но интересное начинается потом. Переключаюсь снова в Винду, запускаю виндовскую утилитку, она находит контроллер и показывает в нем целых три файла, причем там, где имя файла, стоят цифры, а где размер - буквы. Как будто имя файла с размером местами поменяли. пытаюсь какой-нибудь файл удалить - в том же окне показываются системные файлы от операционки и все в статусе остановлены. И тоже ничего оттуда не удаляется. В общем, было принято решение, очистить флэш-драйв, а иначе никак не выходит. А форматировать его невожможно - нет такой функции или команды. Так вот, внимание, вопрос -=ГОНГ=- Итак, как можно отформатировать флэшку. Или может быть можно еще что-нибудь сделать?
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Ноябрь 2003 12:43
Под чистым MS-DOS на ПЭВМ запускаете утилиты из комплекта поставки для MS-DOS. Затем ставите переключатели DIP0 - DIP5 в положение OFF (это обязательно!) и запускаетесь под MS-DOS с подключением к порту "Prog" прямым кабелем. После 10 секунд загрузки Вы должны увидеть приглашение DOS в режиме терминала. Запускаете DLFMT в параметрами, навскидку не помню букву, но параметр, который говорит, что не сохранять бывший образ на диске, все форматируется и Вы получаете около 400 КБ места на диске "D". Если нет утилит для MS-DOS, то на info@prosoft.ru Вам их вышлют по запросу. Точно так же под MS-DOS можно перепрограммировать системный диск "C", здесь все как в ADAM-5510.
Наверх
Mike_K Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 140
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mike_K Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Ноябрь 2003 12:53

Не хочу чтоб считали рекламой просто делюсь опытом, у нас тоже было много разных мук с 5000 серией. Ушли на ICPcon-ы I-8x3x там и софт лучше и с Win все закачивается бес проблем, да и номенклатура модулей значительно больше. Много библиотек по Си, примеры и т.д.

Возьмите и увидите свет. 