Добрый день. Столкнулся проблемой. В fixe вроде есть некие глобальные переменные, при помощи которых можно передавать дданные между мнемосхемами. Меня интересует - под глобальными переменными подразумеваются переменные базы данных? Можно ли объвить глобальные переменные в VBA? Если да то как? Задача передача массива данных из одной мнемосхемы в другую. Благодарен всем откликнувшимся. с/у Твердохлебов С.В. АО ПНХЗ |
|
с/у Твердохлебов Сергей
|
|
Участник Присоединился: 01 Сентябрь 2005 Категория: Kazakhstan Online Status: Offline Публикации: 42 |
|
Вообще в iFix можно создавать объект "Переменная" как на уровне рисунка, так и в глобальной области User, причем различного типа (число, текст, булевский тип и т.д.) Меня интересует - под глобальными переменными подразумеваются переменные базы данных? Основное свойство переменной - CurrentValue - соответственно оно может быть связано (анимировано) с тегом из БД, в этом случае переменная изменяет свое значение также как и тег в БД. Хотя глобальная переменная может быть совсем не связана с тегом и хранить название, например, текущей открытой мнемосхемы или имя текущего пользователя в системе. Можно ли объявить глобальные переменные в VBA? Как правило в VBA идет чтение или изменение значения переменной. Гораздо проще заранее создать переменные в режиме конфигурации. Задача передача массива данных из одной мнемосхемы в другую. Глобальные переменные целесообразно использовать для передачи небольших массивов. В таких задачах можно воспользоваться механизмом создания/редактирования/загрузки теговых групп. |
|
Новичок Присоединился: 09 Август 2006 Категория: Kenya Online Status: Offline Публикации: 5 |
|
Cпасиюо Avsha. Раньше не обращал внимание на эту возможность. Работает. Необходимост в передаче масива отпала автоматом. |
|
с/у Твердохлебов Сергей
|
|
Новичок Присоединился: 09 Август 2006 Категория: Kenya Online Status: Offline Публикации: 5 |
|
День добрый. Появился еще один вопрос. При создании глобальной переменной, в мастере есть возможность связать её с каким либо источником данных. Так вот, немогу найти свойство пременной в котором указан источник. В некоторых объектах появляется linear.source а здесь такого найти не могу. Может кто знает? |
|
с/у Твердохлебов Сергей
|
|
Участник Присоединился: 01 Сентябрь 2005 Категория: Kazakhstan Online Status: Offline Публикации: 42 |
|
1. локальная переменная содержит объект анимации linear.source 2. глобальная при создании и привязки к тегу - выдает предупреждение, что такая связь невозможна.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |