|
автоматизация теплопункта |
|
Вопрос в следующем,
|
|
![]() |
|
|
Здравствуйте. В СниП на Тепловые пункты этот вопрос не освещен.
Я проектирую систмы автоматики районных тепловых пунктов. 1. Получите Технические условия на разработку проекта у эксплуатирующей организации и согласуйте с ними необходимые сигналы. 2. Почитайте ПУЭ раздел телемеханика. Диспетчерезация зданий и ссоружениий в жилищнем строительстви. 3. У меня в проектах. ТУ-управления задвижками ТС- состоянмя концевых выключателей. наличие напряжения на основном и резервном вводе. сигнализация дверей входа в помещение и шкафов управления(при ремонте разными подразделениями), состояния исправности цепей КиП и автоматики по каждой задвижки.Состояния ППУ изоляции и т.д. ТИ- температура, давление. Многие сигналы зависят от требований эксплуатирующий организации.
|
|
|
Лебедев
|
|
![]() |
|
Все зависит от заказчика. Телеуправление теплопунктом и диспетчеризация, в свое время, рекомендовалось в городах с населением свыше 1 млн. с обязательным ТЭО. Да и о чем речь то? О блочном теплопункте или ЦТП? Или о районной подмешивающей насосной станции (В Челябинске например, такие станции, в обиходе называют "ЦТПушки" )
Свод правил 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ" уже упоминали на другом форуме. Немного вопрос освещен в: МДК 4-02.2001 "Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения" РД 135 34-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" И ресурс будет полезен www.teplopunkt.ru |
|
![]() |
|
....а что заказчик хочет, АСУТП в полном объеме,мониторинг или коммерческий учет, с этим определись сначало, а потом то что уже упоминали выше |
|
|
глаза боятся, а руки такое выделывают....,что глаза лучше вообще закрыть
|
|
![]() |
|
|
Спасибо всем откликнувшимся.
Заказчег сам не знал чего хотел, генподрядчик (строительноа организация) хотела "автоматизацию", трудно выводя для себя определение этого слова. Эксплуатирующий организации нет, так как дом только в проекте.
Сошлись в итоге не не автоматизации в чистом виде с применением ПЛК, а на оборудовании данфос, которое всех и устроило))
вот тут картинка, с примером наподобе чего жэто будет выглядеть
|
|
![]() |
|
|
А ГВС где?
|
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |