Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Программное обеспечение
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

IEC103 transmission of disturbance data

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Banderlog Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Banderlog Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: IEC103 transmission of disturbance data
    Опубликовано: 17 Август 2006 16:05

Вопрос собствено в чем. Как собственно происходит инициализация передачи этих самых данных? Судя по рисунку 10 в описании стандарта, это происходит по инициативе защищаемого устройства, но не понятно почему так.

Как верхний уровень может вызвать передачу этих данных?

Наверх
Vall Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 19 Май 2004
Категория: Zimbabwe
Online Status: Offline
Публикации: 108
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vall Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Август 2006 08:31

Да, устройство защиты (IEC-103 slave) само может послать disturbance data, по причине того, что это могло быть срабатывание одной из защит или отключение защищаемого оборудования и disturbance data содержит собственно информацию о процессе до и после срабатывания. Чтобы запрашивать с верхнего уровня непосредственно disturbance data, нужно сначала запросить List of disturbance data, это типа TOO=24, ASDU24 надо смотреть.

Наверх
Banderlog Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Август 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Banderlog Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Август 2006 10:58

Для инициализации передачи верхний уровень передает TOO = 24. Это я уже раскопал.

За инициализацию по инициативе нижнего уровня спасибо. Не знал.