|   | 
| Датчик наличия жидкости в трубе | 
| 
   Добрый день!
 Может быть кто-нибудь встечал бесконтактные датчики наличия жидкости, которые можно было бы установаить на трубу? Задача такова, что нельзя поставить контактные - в трубе течёт лак, но надо как-то определять, когда в вертикальном отрезки трубы он есть, а когда нет. Заранее спасибо. | |
|  | |
| Бесконтактные это условно - нет протекания электрического тока, но есть другие типы датчиков - вибрационные; магнитные... | |
| 
     Best Regards!
     | |
|  | |
| Посмотрите, может радиолокационные датчики движения подойдут или вам необходимо контроллировать просто наличие продукта в трубе а не его движение ? 
 Это документация на него : 2EBDC_RDD03PS.rar | |
|  | |
| 
   Как я понял, в моём случае в трубопроводе неодходимо сделать отверстие. Т.е. всё же контакт датчика со средой будет. Интересно, как датчик отреагирует на налипание этой самой среды на него (а это неизбежно)? 
    | |
|  | |
| 
   Нет, отверстие не нужно, на трубе наваривается гайка (если стенки трубы позволяют или на трубу накладывается муфта с креплением для датчика) в которую вварачивается датчик (см. документацию) до соприкосновения со стенкой трубы и контрогаится.
    | |
|  | |
| Как я понимаю, нужен емкостной дачик типа on/off. Например такой: E2K-L производства Omron | |
|  | |
| 
   Для емкостного, в металлическую трубу, необходимо будет делать вставыш из оргстекла, но в принципе то же вариант.
    | |
|  | |
| Ответить   | 
| Переход на форум | Права доступа на форуме  Вы  не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |