|
Виснет сервер |
|
2 Alexander Lokotkov Спасибо за отзыв. Всю необходимую вам информацию постараемся подготовить, однако в настоящий момент мы склонны считать что причиной зависания является либо аппаратная неисправность платы COM-портов, либо проблемы в драйвере указанной платы. В ближайшее время планируем заменить 4-х портовую плату на 2 2-х портовых, о результатах сообщу. При зависании компьютера происходит полная приостановка его деятельности, однако примерно в 1 из 10 случаев компьютер также внезапно продолжает работать!, при этом никаких сбоев в программах и сообщений об ошибках. |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
Проблема решена !!! Вместе с 4-х портовой платой поставили еще одну 2-х портовую (2COM+LPT), сегмент №3 переключили на COM7 (плата №2), PLCNet OPC сервер настроили автоматически. Работает уже почти неделю без сбоев. Всем спасибо за поддержку! Делайте выводы, учитывайте опыт. |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
Небольшие дополнения. После перевода одного сегмента в соседнюю плату система всетаки зависла, примерно через неделю. Для откончательного решения проблемы перевели еще один сегмент, теперь в двух платах используется по два порта, с тех пор работает, уже не одну неделю. Вывод: Не нагружайте платы расширения COM-портов. |
|
|
Сергей
|
|
![]() |
|
|
Интересно, а не обращали внимания, на какие прерывания ставятся платы? Однажды мучался с подобной проблемой, в итоге пришлось все быстрые каналы раскидать по портам, имеющим разные прерывания (штатные Com1,2 + 2 платы PCI). Возможно, узкое место в том, что PCI плата автоматом берет вектор, на котором стоят несколько других устройств. Затем в определенный момент прерывания от разных устройств совпадают по времени и первым срабатывает не тот драйвер, написанный не совсем корректно и не проверяющий источник прерывания? |
|
|
Igor Petrov
|
|
![]() |
|
|
смотрю последнее сообщение датировано уж очень давно,..однако проблема и по сей день насущна!
Так, например, наша контора также пользует plcnet opc-сервер, и есть такие проблемы с зависаниями.. контроллеры также программируются в UL32.. alex@fastwel.ru, Вы еще там работаете?? Подскажите контакты или способы решения данного вопроса по зависаниям
|
|
|
Адрес: aiu89@yandex.ru
|
|
![]() |
|
|
Был как то пром-ПК - тоже IPC-шный, и были платы расширения COM-портов, и зависал он регулярно .. Немало пришлось попотеть. И как то помогла .. простая перенумерация портов ! то-есть порты со стандартными номерами 1 - 4 освободили, и в диспетчере железа присвоили номера выше 4-го. Зависания прекратились... После пытались подогнать объяснение под это явление и решили что всё дело в конфликте прерываний - наверно где то глубоко в недрах системы сидят неподчищенные пережитки далекого прошлого .. С уважением,SAN |
|
![]() |
|
|
У нас тоже была подобная неприятность . Но мы так сами и не сумели устранить. А теперь понятно, как надо было действовать.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница <123 |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |