Опубликовано: 30 Август 2006 10:50 |
Абсолютно согласен. Мало того, что секьюрность получается ни к черту, так еще, по-моему, обмен будет работать очень неустойчиво. Документуха Genesis содержит пошаговые инструкции, которые не дают информации для решения проблемы в нестандартной ситуации. Например, нет связи, а делать чего? Ведь не ясно, как конкретно вся эта куча необходимых настроек влияет на обмен. Ну настроим мы несколько компов со свежеустановленной виндой на обмен по DCOM с помощью инструкции. А если связь рухнет, без глубоких знаний о механизмах обмена ничего не сделать. Только что переустанавливать винды/поднимать из образа... Не посоветуете ли хорошую книгу или сайт, где можно почерпнуть инфу о DCOM (особенно в применении к современным представителям семейства Windows)? |
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
На самом деле зачастую из логов DCOM и системы можно достаточно много узнать о возникшей проблеме... Просто тюнить DCOM так топорно общей сети не стоит.
|
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
Кстати я уже писал на форуме могу повторить ИМХО DCOM изначаль вообще не продумывался детально на предмет защиты, в основном защита строилась тупо на незнании, типа защита неведением. материалов я путных по этой теме не нашал даже в MSDN именно про администрирование я сейчас говорю. COM+ где данные по интерфесам и маршалингу вынесены в проксю на удаленный хост там как бы все сделано просто и прозрачно и возможна тонкая настройка штатными средствами а DCOM в этом плане хромает на обе ноги... и потом если у вас на локальном хосте все работает а с удаленного нет это проблема безопасности с вероятностью 99 процентов...
|
|
Действительный член Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
|
2 Dismay
Спасибо за информацию! Скорее всего, будем использовать не DCOM, а GenBroker или что-нибудь типа этого. Раз не только у нас с DCOM проблемы, лучше уж ну его нафиг... |
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
эээ... боюсь, что у вас превратное представление о DCOM в общем, то DCOM просто говоря механизм межпроцессового общения использующий удаленный вызов процедур RPC и обратные вызовы для поддержания событийной модели обмена. Насколько мне известно GenBroker это просто DCOM приложение использующее этот механизм, но позволяющий взять на себя нагрузку по множественной подписке клиентов тем самым как бы являющийся неким терминалом для клиентов OPC что в свою очередь позволяет разгрузить полевой уровень, предоставив ему возможнсть заниматься своими первоочередными задачами а не удовлетворением множественных подписчиков на тэги...
|
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
Вот что говорит об этом протоколе MSDN в картинках:
|
|
Действительный член Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
|
Насколько я понял документацию на GenBroker, это приложение использует для связи свой протокол обмена. На источнике данных GenBroker работает в режиме сервера, а на машине, которая запрашивает теги - в режиме клиента. Остается только COM-обмен между Брокером и Genesis. Во всяком случае, Брокер использует совсем другой порт, да и диких требований настройки (типа один и тот же юзер с одним и тем же паролем на всех машинах) нет, связь устанавливается с полпинка. Только вот тогда на всех машинах должен быть только Genesis...
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
Если это так то наличие GenBroker на всех хостах обязательно нормальное требование логичное хорошо что обратили на это мое внимание...
|
|
Новичок Присоединился: 18 Август 2005 Online Status: Offline Публикации: 28 |
|
Есть еще Matrikon OPC Tuneller, KepWare OPC Mirror и SplitOPC того же Prosoft |
|
Ответить | Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |