I-8xx7 и ISaGRAF с чего начать? |
Ответить | Страница <1 234 |
Автор | |
Действительный член Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
Опубликовано: 04 Август 2006 09:02 |
Если здесь используется стандартный блочок Модбас (mbus_n_r), то он используется некорректно. Этот блок должен быть активным постоянно, а ACTION(P) пересчитывается только при активации шага. Поведение блока при таком использовании непредсказуемо. Вообще, готовые блоки mbus_... приспособлены для использования в ФБД-программах, тестить их лучше из них. |
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
Новичок Присоединился: 27 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 23 |
|
Да, это стандартный блок. А у тебя есть какая-нибудь прога, которая читает сразу 16 регистров? Или может сделаешь из самоличного драйвера... ну там типа урежешь до демо версии :)
|
|
Новичок Присоединился: 27 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 23 |
|
Буду рад её юзать... и тестить :)
|
|
Новичок Присоединился: 27 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 23 |
|
Что-то у меня глюкануло:
Загрузил проект с периодом 5 сек - зачем спрашивается? теперь не загружается новый проект, нормальный! И аппаратно не работает функция удаления проекта (нажать две кнопки при включении питания контроллера) Чё делать? |
|
Действительный член Присоединился: 25 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 199 |
|
Может кнопки сломались? Мы вообще перед сдачей на объект их меняем. "Никакие" кнопки. Попробуйте по-другому. Включите 7188xw и выполните команду isa.exe *d= может поможет. На 7188 - именно так оно и работает. В крайнем случае - переустановите target task |
|
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт" |
|
Новичок Присоединился: 27 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 23 |
|
Дело похоже было в кнопках, таргет переставлял - не помогло. Думал может новый (3.13А) глючный, поставил старый (3.10) - та же история. Разобрал всё по платам - заново собрал - заработало, вход в режим меню есть!
А ща новый скачал 3.14, для порядку... КитаЙцЫ к....лЫ! |
|
Николай Кокорин
Начальник бюро проектирования АСУТП ООО «ЭлектроГазИнжиниринг» Россия, г.Чебоксары |
|
Ответить | Страница <1 234 |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |