соединение 2 NIM по RS422 |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 25 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
Опубликовано: 25 Июль 2006 14:32 |
Доброго дня суток! Требуется ваша помощь. Имеются Octagon 6020 c установленными платами Nim. Сигнал с Nim по интерфейсу RS-422 поступает на "машину связи". На участках, где установлены по два Octagonа, не получается согласовать выход с Nim-ов. По одному работают, вместе нет. При работе электромеханиками было замечено, если подсоединить на выходную пару наушник, связь появлялась, но это решение не устраивает. На осцилограмме видно, что при подключении второго Nim, амплитуда импульсов вместо от -5V до +5V, становится от 0 до 5V. Можно ли как то решить данную проблему?
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Вы, наверно, встроенными терминаторами пытаетесь пользоваться? Тогда учтите, что в описании есть ошибка. Да и вообще они работают как-то не так... Я бы внешние поставил.
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Новичок Присоединился: 10 Октябрь 2005 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 31 |
|
Точно, лучше внешние. Лет пять назад провозились с Nim-ом, но потом поставили I7520, а имеющийся Nim используем только на стендах. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |