Проблема с клавиатурой |
|
Добрый день. Кто сталкивался с такой проблемой. Есть модуль CPU188 с матричной клавиатурой 4х4. На нем установленна FDOS 6.22. При попытке загрузить драйвер клавиатуры matrixk.com (1260 байт, взят с сайта www.fastwel.ru) устройство начинает пишать и выдавать на экран различные цифры. Дальнейшая работа становится невозможной. Причем это происходит при загрузке как с файлом пользовательской расладки, там и без него. Что бы это могло быть? Хочу также добавить, что на другом устройстве, где стоит MS-DOS 6.22 тот же драйвер работает нормально, правда, там другая модель клавиатуры. |
|
![]() |
|
|
Какая модель клавиатуры? У нас с фаствеловской FK-3 всё нормально работает. Кстати, какой экран используете? У меня такое было: если использовать дисплей Octagon LCD 4-20 и FK-3, то надо было сначало загрузить драйвер клавиатуры и только потом драйвер дисплея: matrixk.com |
|
![]() |
|
|
А если запустить драйвер и клавиатуру отключить, что происходит? Если ничего, значит, дело в распайке выводов на клавиатуре.
|
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Все дело оказалось в порядке загрузки драйверов. Чтобы такой проблемы не возникало нужно сперва загружать прошивку UNIO (с помощью isl188), а ПОСЛЕ нее - драйвер клавиатуры. Другой выход - загрузить прошивку с помощью isp188, а не делать это каждый раз из autoexec.bat.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |