Участник Присоединился: 19 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 44 |
Опубликовано: 12 Июль 2006 18:41 |
Не подскажите в чем проблема.
Имеется контроллер ADAM-5510. В один из слотов подключена плата ADAM-5024. На плате формируются напряжения для подачи на предварительные усилители приводов. Бывает один раз день бывает значительно чаще напряжения с выхода этой платы пропадают, хотя цифровой код задания приcутствует. После сброса контроллера и повторного задания все нормально. В чем может быть проблема? Плату 5024 -меняли, контроллер -меняли. Программа в других местах работает без подобных проблем. |
|
Участник Присоединился: 19 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 44 |
|
Проблема решена:
Плата 5024 - затыкается в условиях сильных помех! Устранены причины вызывающие сильные помехи, все стало на свои места. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |