Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > ПЛК и микроконтроллеры
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

VIPA 100

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
polos Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - polos Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: VIPA 100
    Опубликовано: 06 Июль 2006 13:56

Не могли бы знатоки подсказать -

-Можно ли объединять релейные выходы (220 V) в VIPA 100 для увеличения нагрузки

-Существует ли для VIPA 100 простая среда програмирования, подобная LOGO

-И вообще можно ли сравнить VIPA 100 с LOGO

Наверх
ssazonov Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 04 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 76
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ssazonov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Июль 2006 15:45

Релейные выходы для увеличения нагрузки объединять вообще не рекомендуется. Для каких целей Вам необходима большая коммутационная способность именно реле контроллера? Разве того, что могут ВИПовские контроллеры не достаточно для большинства задач? Для этого специально и производятся мощные коммутационные аппараты (пускатели, твердотельные реле, у-ва плавного пуска и т.д.).

ВИПовские 100V нельзя сравнивать не то что с ЛОГО, но и с 200-й линейкой контроллеров сименса они не очень то сравниваются, они заметно мощнее!!!

Среда программирования есть от ВИПА, называется WinPCL7, для контроллеров линейки 100V (когда Вы их приобретаете) она лицензируется бесплатно!!! Демо полностью работоспособно, только отразана возможность связи с контроллером, т.е. Вы сможете вполне "серьезно" познакомиться с ее возможностями. Вся документация и ПО доступно на www.vipa.de ftp.vipa.de