Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - vladi33 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ADAM5510 заливка
    Опубликовано: 23 Июнь 2006 11:34
Есть 2 вопроса
1) Можно ли прочитать с адама файлы которые в нем находятся, причем у него в autoexec.bat после загрузки идет запуск зашитой основной программы, т.е. он не в режиме C:\>_

2) Стоит Win2000 чтобы прошить adam5510.exe приходится перегружаться в DOS, что очень неудобно, усть ли нормальные утилиты прошивки под Win2000/XP, методы описанные в на ftp в Прософте работают только в Win98. Спасибо...
Наверх
Vel_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 116
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vel_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Июнь 2006 12:42

Прочитать можно! Запускаешь Norton Commander > F9 > 'Команды' > "Терминал" > "Опции" > "Линия" > настроить линию. Выполнить настройки пересылки файлов > F9 > Опции > Пересылка файлов > Отправка: D:\FFF,Прием: D:\FFF, ОК. Перезагрузить контроллер, после появления обычного для ADAM текста нажать Enter и ввести комманду: transfer /s c:имя файла(с расширением).

Выполнить пересылку файла: F9 > Действия > Принять файл > Xmodem, и указать имя под которым будет сохранен файл. Все!

Внимание! Длина файла может быть длиннее чем в контроллере, уберите лишние байты с конца файла!

С Win2000 прошить ADAM нельзя (я по крайней мере такого не слыхал).