подскажите Блок Питания для Тензомостов |
|
здравствуйте господа и товарищи. может кто подскажет какой-нибудь прецизионные БП на 12В для питания тензомостов, я так вижу надо какой нибудь DC\DC на 12В, с погрешностью на выходе не более 0,1%. у нас есть четыре соединенных параллельно моста которые подаются на Ваго 750-491, а у этого модуля слабые параметры для таких целей, с него питание на датчики идет всего 5В при токе 20мА, а у нас гдето 50мА получится, спасибо |
|
![]() |
|
|
Модуль СА024 - прецизионный стабилизатор напряжения питания тензодатчиков. Uвх = 13...27 VDC I = 0...100 mA Uвых = 5.00 +- 0.01 V температурный коэффициент выходного напряжения 0.01V/50 град.С К данному модулю подключались датчики и Scaime, и Тензо-М |
|
![]() |
|
|
хорошо, но в документации по тензомостам говориться что для них надо 12В, а на 12В есть у елтикона блоки? |
|
![]() |
|
|
я не нашел на их сайте такой модуль, а где взять его и сколько стоит? на сайте нет |
|
![]() |
|
|
1. обычно тензомосты питаются 5В, указанные в документации 10 или 12В - это предельные значения 2. на сайте указаны телефоны |
|
![]() |
|
|
Совершенно верно, 12В - это предельное значение, а для модуля 750-491 указывается, что величина Uref не должно превышать 10В. Какова величина выходного сопротивления (и входного) у ваших параллельно-соединенных датчиков? Проще и дешевле (сугубо на мой взгляд), в таких случаях, брать специализированные преобразователи-нормализаторы с токовым выходом (0-20, 4-20мА) или с интерфейсным, они позволяют подключать 4-6-8 параллельно-соединенных датчиков (например, серия CPJ, Scaime). |
|
![]() |
|
|
у скаиме написано номинальное 10В максимальное 15, у датчиков 380 +-2 ом входное сопро, а выходное 400 +-4 про то что надо брать специализированные модули это мы уже подумали, но у нас уже сдача объекта идет, надо сейчас решить проблему не заказывая новое оборудование |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
мы решили проблему быстрей, спаяли источник на КРЕН8, все отлично работает |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |