Сохранение программы, написанной на CoDeSys, в ПЛК WAGO 750-842 после отключения.
Здравствуйте! Проблема следующего плана: Прога написана на КоДеСис и залита в контроллер. Все работает окей, но после выключения питания на контроллере программа стирается. По идеи в КоДеСисе должна быть где-то галочка, которая дает возможность сохранять прогу в ПЗУ ПЛК. Может кто знает где эта таинственная галочка? Заранее спасибо.
В Wago-I/O-Pro в меню есть пункт -Flash который прошивает в память написанную программу. Полагаю что и в Сщвуыныдолжно быть что то подобное.
В Wago-I/O-Pro в меню есть пункт -Flash который прошивает в память написанную программу. Полагаю что и в Сщвуыныдолжно быть что то подобное.
Я тоже полагаю, что в CoDeSys должно быть что то подобное , но перелапатил уже все настройки и ниче не нашел .
Меню/Online/CreateBootProject
Первоначально опубликовано Petrov
Меню/Online/CreateBootProject
Спасибо большое. Все работает.
Но только есть один нюанс: Значение внутренних переменных и переменных на входах/выходах не сохраняются. Может так и должно быть, а может где-то еще нада че-нить выставить?
А как иначе!? :)
Программа стартует с начала. Если хотите сохранять переменные, объявляйте их как retain.
Первоначально опубликовано Petrov
А как иначе!? :)
Программа стартует с начала. Если хотите сохранять переменные, объявляйте их как retain.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме