Помогите пожалуйста, ADAM5510 перестал прошиваться программой adam5510.exe пробовал в DOS и WinXP. В терминале обмен есть:
C>XYZABCDEFG
Datalight miniBIOS (R) v6.22 (Revision 2.10)
Copyright (c) 1989-1995 Datalight, Inc.
ADAM-5510A2 Ver A1.2 02/04/99
Tested RAM 192KBH0123456789
Bad or Missing Shell (COMMAND.COM)
C>
Но в Programm пишет "Comm port is no response,PLease check...
И все светодиоды на нем горят при вынутом кабеле из COM3.
ADAM.EXE тоже его не находит.
Скорее всего, сгорела микросхемка-проебразователь уровней
RS232->TTL UART.
(может называться ADM232,213 (или SP232,213) к примеру).
У нас такое было, правда с I-7188.
Но обмен данными в терминале есть
А може программируемый комп сменился и он дюже шустрый. Типа такое сообщение выдается когда комп программирования подает данные быстее чем нужно." src="http://forum.cta.ru/smileys/smiley19.gif">
Нет не сменился, пробовал на двух компах (под DOS, Win200, WinXP). Кажется это у меня произошло из-за того что прошил с пустой папкой ALLFILES (хотел там все стереть) т.е. без command.com . Что могло случиться?(((
Первоначально опубликовано vladi33
Но обмен данными в терминале есть
Обмен только в одну сторону - от контроллера к компу?
Похоже обмен в обе стороны т.к. в терминале на Enter в ответ приходит C> Bad or Missing Shell()
Все светодиоды горят и не гаснут - похоже инициализация не проходит до конца. Что делать???
Наверное, убит загрузчик ROM-DOS?
Лучше, мне кажется, связаться с поставщиком/производителем.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме