Как связать ПЛК WAGO 750-842 со SCADA-системой WinCC?

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
ivanset Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Апрель 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ivanset Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Как связать ПЛК WAGO 750-842 со SCADA-системой WinCC?
    Опубликовано: 30 Май 2006 16:15
Пишу нижний уровень на CoDeSys для ПЛК Ваго 750-842, а верхний уровень пишется на WinCC.
Вопрос: Как связать ПЛК WAGO 750-842 со SCADA-системой WinCC?
Помогите плиз...
Наверх
_IP_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 293
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _IP_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Май 2006 17:05

В дистрибутиве CoDeSys:

1) См. "CoDeSys_V23_RU.pdf" Раздел "Символьная конфигурация (Symbol Configuration). Стр. 4-14. Выбираем переменные, проекта которые должны быть доступны через OPC. Делаем символьный файл.

2) См. "OPC_20_How_to_use.pdf" настраиваем конфигурацию OPC сервера, период обновления групп переменных и каналы связи с контроллерами.

3) Запускаем SCADA и подключаем ее к OPC серверу 3S.

Igor Petrov
Наверх
ivanset Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Апрель 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ivanset Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Май 2006 18:08

Все сделал как Вы описали выше.

В "OFS Configuration Tools" я добавил новый alias:

  Name = "WAGO"; <Driver><PLC Address> = "MBT:192.168.0.250".

В WinCC (Проводнике) в "OPC Groups" добавил новое соединение, выбрав при этом из списка доступных OPC-серверов -- "CoDeSys.OPC.02".

В данном соединении создал тег "var1". И тут возникает вопрос: какой использовать адрес для связи этого тега с переменной?

Я пишу - wago!%QX0.0     где %QX0.0 - это Digital Output, прописанный в PLC Configuratore (CoDeSys).

Наверх
_IP_ Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 29 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 293
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _IP_ Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Май 2006 18:19
Первоначально опубликовано ivanset

Я пишу - wago!%QX0.0     где %QX0.0 - это Digital Output, прописанный в PLC Configuratore (CoDeSys).

С WinCC я не пробовал. Например, в MasterSCADA после соединения с OPC 3S сразу видны все имена переменных сконфигурированные в символьном файле. Прямые адреса (типа %QX0.0) через OPC использовать нельзя!

Igor Petrov
Наверх
ivanset Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Апрель 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ivanset Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Май 2006 16:05
Все, проблему решил. Все работает!
Наверх