GEN32&OPC |
|
Имеется два ОРС сервера (версии разные, одна 3.03 другая более ранняя), удалённая станция с GEN32 7.0. Связь с одним сервером нормальная, стабильная. До другого не могу достучаться, Tag Browser сообщает "Failed to Create OPCENUM Browser Object".
|
|
|
Суважением
Сергей Егорин |
|
![]() |
|
|
Скорее всего, данный сервер возвращает некорректый ответ на запрос клиента о структуре "дерева тегов". Либо совсем не поддерживает "OPCBrowseSpace". Для проверки этого предположения попробуйте ввести путь к тегу "вручную" в поле Item ID навигатра тегов. Формат (\\имя_компьютера\)имя_ОРС_сервера\Группа.Подруппа.имя_тега
|
|
|
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |