Помогите подобрать ADAM |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 14 Май 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
Опубликовано: 14 Май 2006 03:15 |
Здравствуйте! Проблема вот в чем! Мне нужно для дипломного проекта подобрать контроллер из серии ADAM, чтобы регистрировать значения температур металла, идущих из пяти термопар в течении 5 часов. Какой мне выбрать контроллер поновее? Цена без разницы. Главное, чтобы выполнял требуемые функции. З.Ы. Так как почти ничего не смыслю в контроллерах, то огромная просьба писать попонятнее тупому человеку... |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Есть модуль регистрации аналоговых сигналов Adam-4018M. Он расчитан на 38000 значений (суммарно) по 8 каналам. Данные сохраняются во встроенной флеш-памяти. Время между отсчетами задается в пределах от 2 секунд до 18 часов. |
|
Действительный член Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
|
Если нужно ещё покруче, то есть :ADAM-6018 Модуль аналогового ввода 8-канальный для подключения термопар ADAM-6018 · Эффективное разрешение АЦП: 16 разрядов · Количество каналов: 8 дифференциальных · Типы поддерживаемых термопар: J, K, T, E, R, S, B · Напряжение изоляции 2000 В постоянного тока. С интерфейсом Ethernet и встроенной страницей Web. Для организации взаимодействия со SCADA системи верхнего уровня в модуле организована поддержка протокола ModBus/TCP и обмен данными происходит через ОРС сервер. |
|
Новичок Присоединился: 14 Май 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Спасибо большое за ответ! А вот можно еще дураку узнать для ADAM 6018 характеристики которые приведены для ADAM 4018? Ну там память, сколько значений регистрирует, и что значит модуль аналогового ввода. И последний вопрос: 8 канальный это значит 8 входов и 8 выходов или как? И самый самый последний вопрос: Где можно вообще прочитать описание этих контроллеров поподробнее, а то в нете одни и те же данные на разных сайтах и в основном только цены и характеристики... |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Не надо путать модули хх18 и хх18М. Буквой М обозначается регистрирующий модуль, т.е. он может САМОСТОЯТЕЛЬНО накапливать измеряемые данные, а хх18 может только производить измерения по запросу от контроллера сети. В каталоге на 2005/2006 год в серии 6ххх модулей аналогичных 4018М нет. Какую среду передачи выбрать - RS-485 или Ethernet зависит от конкретной задачи. ОРС-сервера есть и для 4ххх и для 6ххх (взять хотя бы Fastwel AdamOPC). |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Если стоит задача постоянного измерения температур системой со штатным контроллером, то можно использовать Адамы любой серии, но из условий задачи я понял, что измерения и их накопление выполняется автономно. |
|
Новичок Присоединился: 14 Май 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
uzga ты правильно понял, спасибо за информацию! А вот поновее 4018М нет никаких аналогичных ADAM-ов. И где еще можно описание найти, ну что-то типа инструкции по эксплуатации? И еще хотел бы узнать про каналы 8 это что означает? у меня просто 5 термопар будут и мне нужно минимум 5 входов и 5 выходов... |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
8 каналов означает 8 каналов аналогового ввода (одновременное подключение до 8 термопар или других источников сигнала). Каналов вывода на данном модуле нет (а какие каналы нужны). Подробная информация о любых модулях Адам есть на сайте производителя - www.advantech.com |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |