ADAM 5510 и MODBUS(ASCII) |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 26 Сентябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 31 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 06 Ноябрь 2003 08:01 |
Уважаемые коллеги!!! Вопрос №1 Появился UltraLogik с поддержкой протокола MODBUS. Как мне настроить связь с ADAM 5510 по этому протоколу. Что необходимо для этого: шнуры, ОРС серверы. Если есть пример на UL буду очнь благодарен. Вопрс №2 При использовании утилиты adam5510.exe не работает пересылка файлов по ALT-T. Приходится все время перепрограммировать ПЗУ. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
|
|
ALeXX
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Для работы с Modbus нужно, во-первых, связать компьютер с контроллером по RS-232 или RS-485. Во-вторых, понадобится любой OPC-сервер, поддерживающий Modbus ASCII. Одно из наиболее экономичных решений - приобрести SCADA-систему AdamView (бывшая GeniDAQ) на 150 точек ввода-вывода. В нее входят Modbus-RTU/ASCII и Modbus-TCP OPC серверы (Modbus OPC отдельно стоит дороже!) Для настройки Modbus в контроллере нужно указать использование соответствующего порта как Modbus slave и с помощью кнопки Setup связать переменные проекта с регистрами и ячейками Modbus. Запись отдельных файлов на флеш-диск в контроллере ADAM-5510 не поддерживается. Для отладки можно использовать виртуальный диск. Эта проблема частично решена в ADAM-5511, в нем флеш-диск D доступен для записи отдельных файлов. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |