Watch Dog на PCM-3370 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Участник ![]() Присоединился: 27 Апрель 2005 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 81 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 04 Май 2006 12:00 |
Не подскажет ли кто-нибудь, как работать с watch dog timer на процессорном модуле PCM-3370. В описании сказано только, как разрешить и как запретить таймер. А как сбрасывать не сказано.
|
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сбрасывать надо очередным разрешением таймера
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 27 Апрель 2005 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 81 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Просто опять разрешить не получается - происходит Reset. Сделал так: сначала запрещаю watchdog, затем опять разрешаю - работатет. Честно говоря, странное решение, на других платах всегда сброс это отдельная операция. Может все таки ошибка в описании?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Апрель 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 101 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Обычно, для того чтобы сбросить сторожевой таймер, необходимо считать байт данных с его I/O порта. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |