RS-485 работает по одному проводу! |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 04 Май 2006 10:48 |
Сегодня увидел интересную вещь. В шкафу стоит устройство с интерфейсом RS-485 (протокол Modbus). Там же стоит Adam 4520, подключеный к этому устройству. Компьютер по RS-232 (стоит на столе) соединяется с этим Adam 4520. Если от Adam 4520 отключить любой провод данных (+ или -), связь остается, даже ошибок нет никаких! Если отключаешь оба провода, естественно, связь теряется. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, такое я тоже замечал. Вначале принял за чудо, потом оказалось, что чудом оказался экран кабеля. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Там кабель неэкранированный. Думаю из-за общей земли это чудо работает. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 172 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В ADAM-4520 нет гальванической развязки между стороной 485 и питанием, связь действительно, как Вы и сказали, осуществляется по минусовому проводнику. Интересно, что незнание этой особенности ADAM является причиной многочисленных отказов оборудования.
|
|
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 03 Август 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 149 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, такая не явная особенность с этой гальванической развязкой и не только у 4520 но и у 4510. У самого погорело несколько устройств из-за этого :(.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |