ПАЗ компрессорной на WAGO

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
dmzel Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 17 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - dmzel Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: ПАЗ компрессорной на WAGO
    Опубликовано: 04 Апрель 2006 13:17
     Добрый день!
     На Кировском маргариновом заводе с 2004 г. при
автоматизации технологических процессов применяются контроллеры WAGO 750 серии. Возникла
задача о модернизации (замене) существующей схемы управления аммиачной компрессорной.
В связи с этим появились вопросы:
     1. Разрешено ли применять контроллеры WAGO 750 для создания схемы автоматики противоаварийной
защиты аммиачной компрессорной (в "Правилах безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок
ПБ-09-595-03" про это ничего не нашел)?
     2. Правомерно ли использование существующих и установленных на трубопроводах
термопреобразователей сопротивления градуировок 100М, 50М, 50П при подключении к модулю 750-461 для Pt100 с
последующим масштабированием результата преобразования в контроллере (по предварительным расчетам в диапазоне
температур -50...+150 С это должно получиться, но как это согласуется с "Утверждением типа измерения..." и
кому мы это в ЦСМ показывать будем)? Если это неправомерно,то придется заменить (откачка, дренаж, дегазация
участков трубопровода) несколько десятков термосопротивлений на Pt100.
     Заранее благодарен.
С уважением, Дмитрий Зеленский.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Апрель 2006 15:00

Первоначально опубликовано dmzel

     Если это неправомерно,то придется заменить (откачка, дренаж, дегазация
участков трубопровода) несколько десятков термосопротивлений на Pt100. 

А можно поставить головки 4-20 мА. Правда если модули ввода уже куплены, то увы.

Наверх
Dmitry Chukichev Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 49
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dmitry Chukichev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Апрель 2006 15:19

Добрый день!

1. К сожалению, на текущий момент контроллеры WAGO не имеют Разрешения Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах, поэтому легитимно их применять нельзя на данном объекте.

2. Вариант, предложенный коллегой, наиболее приемлем, на мой взгляд (применение преобразователей R/I). Если писать модуль преобразования для термосопротивлений, то, наверняка придется проводить метрологическую аттестацию всей измерительной системы с соответствующим оформлением всех документов: программы испытаний, методики поверки, описание типа СИ.

С уважением, Дмитрий Чукичев
Наверх