Добрый день!
На Кировском маргариновом заводе с 2004 г. при автоматизации технологических процессов применяются контроллеры WAGO 750 серии. Возникла задача о модернизации (замене) существующей схемы управления аммиачной компрессорной. В связи с этим появились вопросы: 1. Разрешено ли применять контроллеры WAGO 750 для создания схемы автоматики противоаварийной защиты аммиачной компрессорной (в "Правилах безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок ПБ-09-595-03" про это ничего не нашел)? 2. Правомерно ли использование существующих и установленных на трубопроводах термопреобразователей сопротивления градуировок 100М, 50М, 50П при подключении к модулю 750-461 для Pt100 с последующим масштабированием результата преобразования в контроллере (по предварительным расчетам в диапазоне температур -50...+150 С это должно получиться, но как это согласуется с "Утверждением типа измерения..." и кому мы это в ЦСМ показывать будем)? Если это неправомерно,то придется заменить (откачка, дренаж, дегазация участков трубопровода) несколько десятков термосопротивлений на Pt100. Заранее благодарен. |
|
С уважением, Дмитрий Зеленский.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А можно поставить головки 4-20 мА. Правда если модули ввода уже куплены, то увы. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 01 Март 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 49 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Добрый день! 1. К сожалению, на текущий момент контроллеры WAGO не имеют Разрешения Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах, поэтому легитимно их применять нельзя на данном объекте. 2. Вариант, предложенный коллегой, наиболее приемлем, на мой взгляд (применение преобразователей R/I). Если писать модуль преобразования для термосопротивлений, то, наверняка придется проводить метрологическую аттестацию всей измерительной системы с соответствующим оформлением всех документов: программы испытаний, методики поверки, описание типа СИ. |
|
С уважением, Дмитрий Чукичев
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |