Modbus Ethernet драйвер и IFix 2.6. что не так?

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
dgrom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - dgrom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Modbus Ethernet драйвер и IFix 2.6. что не так?
    Опубликовано: 03 Апрель 2006 14:06

Никак не могу получить данные от сабжевого драйвера. Mission control показывает, что опрос не ведется, передач нет, приемов нет, хотя драйвер активен.

В самом драйвере сконфигурирована одна запись - опрос 30001-30006 в устройстве D11. В базе данных фикса есть тег типа AI, который ссылается на D11:30002.  файл конфигурации драйвера называется именем узла фикса (fix.mbe)

Программа TCPView показывает, что соединение с TCP-клиентом установлено.

Наверх
Avsha Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Сентябрь 2005
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 42
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Avsha Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Апрель 2006 15:11

Обратите внимание на тип передаваемых данных в драйвере MBE и в контроллере (Float).

мы аналоговые теги конфигурируем с "4" в начале (чтение/запись) типа Float.

27;G503;Float;1,0;300,0;Disabled;0,00000;42001;100;No

помните, что тег AI - G503:42001 - берет два адреса 42001, 42002

попробуйте также уйти из диапазона 0001-0002, он иногда используется для служебных параметров.

Не забывайте, что в файле Hosts, должен быть пробит правильный IP-адреc для контроллера D11.

 

 

 

Наверх
dgrom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - dgrom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Апрель 2006 17:33

Никак не получается...

В настройках драйвера для каждого канала есть чек бокс под названием unsolicited messages: что это такое? Для чего?

Правильно ли я понял: в настройках каждого канала (при конфигурировании драйвера) в группе параметров "primary device" указывается локальный IP адрес и порт. А для того чтобы указать IP адрес контроллера нужно нажать на кнопку setup и задать в появившемся меню?

 

Наверх
Avsha Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Сентябрь 2005
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 42
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Avsha Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Апрель 2006 21:31

Посмотрите, мы так настраиваем...

361ZA_del_20.rar

 

Наверх
putin Смотреть выпадающим
Участник
Участник

Dmitry

Присоединился: 01 Апрель 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 47
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - putin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Апрель 2006 09:38
рекомендую сначала снести фикс и установить заново, 50% глюков в этой скаде лечится только так :))))))
putin
Наверх
dgrom Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - dgrom Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Апрель 2006 10:20
Первоначально опубликовано Avsha

Посмотрите, мы так настраиваем...

361ZA_del_20.rar

 

Огромное спасибо!!! Разобрался вроде... :) 

Наверх
Avsha Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Сентябрь 2005
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 42
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Avsha Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Апрель 2006 10:30

Попробую дать еще совет по драйверу (в свое время у нас тоже ушла масса времени на изучение его работы)...

Работу драйвера контролируйте в программе Mission Control и вытащите передаваемые параметры на рисунки, здесь отслеживать обновление лучше чем в DataBaseManager.

Также MBE кидает сообщения о своей работе в файлы C:\Dynamics\ALM\*.alm

Наверх