ПО для управления несколькими ПЧ Altivar3 |
|
Доброе время суток! Поскажите, есть ли в природе ПО для управления несколькими ПЧ Altivar по RS-485 непосредственно с ПК: ПК <-> RS-232/RS485 <-> ATV_1 <-> ATV_2 <-> ATV_N. Заранее благодарен! |
|
|
С уважением,
инженер по СИ "Электротехническая компания" Мельник Виталий Николаевич |
|
![]() |
|
|
Обычно с Altivar-ами шла программа PowerSuite, которая позволяла включать/выключать; просматривать/редактировать параметры, т.е. осуществлять интерактивное управление несколькими Altivar-ами по очереди (это имелось в виду?). По крайней мере, так было с Atv58.
|
|
|
Иван Данилушкин
|
|
![]() |
|
|
Для ATV71 то же |
|
![]() |
|
|
Если у альтивара есть доступ к памяти по некоторому протоколу и для этого протокола у вас есть сервер ввода вывода, и протокол подразумевает адресацию устройств на общей шине данных, то можете управлять альтиварами из клиентской программы работающей с сервером ввода-вывода по стандартным DDE, OPC интерфейсам. Например если альтивар поддерживает обмен по протоколу modbus то установив сервер ввода-вывода modbus и создав в нем слейвы-modbus под разными сетевыми адресами вы сможете управлять ими средствами от VBA и SCADA до собственной программы на языке высокого уровня. Другой вопрос в том, что такая задача принципиально неверная - управлять оборудованием должны ПЛК, а ПК должен отображать состояние ПЛК и отдавать задания частот, давлений, температур итд. Отказ ПК не должен приводить к остановке или некорректной работе оборудования. |
|
|
Техническая поддержка СП Автоматика
http://spautomatics.spb.ru/kb/Kb |
|
![]() |
|
|
У альтиваров стнадартный протокол - unitelway шнайдеровский, а модбас только с картой расширения. |
|
![]() |
|
|
Архитектура не меняется, необходимо применить нужный, реализующий протокол устройства, сервер ввода-вывода. Стоит узнать у производителей альтиваров есть ли у них свой OPC-сервер. Так же существует версия от Kepware http://www.kepware.com/Spec_Sheets/Uni_Telway.html Specific Driver Features
Должны быть сервера ввода-вывода и других производителей. |
|
|
Техническая поддержка СП Автоматика
http://spautomatics.spb.ru/kb/Kb |
|
![]() |
|
|
У SE существует софт для наладки ATV, ATS. Режима группового управления там нет. Групповое управление будет выполнять устройство верхнего уровня или карта-контроллер, которые имеют собственный софт. Вот этот софт и должен управлять группой ATV. За описанием внутренних переменных обращайтесь в региональное представительство или службу технической поддержки +7095- 797-3232. |
|
|
PM ATV
|
|
![]() |
|
Вы неправы. В ATV28, 38, 58, 68 встроен Modbus. В ATV31, 61, 71 встроен Modbus и CANopen. С картой можно получить еще 12 разных протоколов, в том числе Modbus+. |
|
|
PM ATV
|
|
![]() |
|
|
Я соглашусь с вышесказанным про Modbus. Но хочу еще дополнить мне приходилось настраивать один привод состоящий примерно из 18 частотников ATV так вот там использовался InterBus. |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |