Краткое описание системы.
Верх:
OS: Windows 2000 Professional SP3
SCADA: InTouch 7.1 (service pack 8.0a)
OPC Server: NAPOPC 2.20 и OPCLink (не помню какой версии)
Низ:
Модули I-7018 (43 штуки, порядка 220 точек)
Проблема:
Подрубаюсь ко входу модуля 7018 и аналоговым задатчиком начинаю подавать сигнал от 0 до 500 мВ. Время прохода по всей шкале - от 10 до 20 секунд. В это время на мнемосхеме InTouch значение параметра (пересчитанное в инженерные величины) меняется раза 3-4, т.е. фиксирует значение строго раз в 4 секунды (это отчетливо видно в трендах). В OCP сервере значение сигнала меняется в среднем два раза в секунду. 
Пробовал применять модуль 7017F (шибко быстрый), результат - тот же. Т.е. в сервере значение меняется с нормальной скоростью, на СКАДе - раз в 4 секунды. Загрузка процессора - не превышает 40 процентов. 
В качестве ПК применяется barebon система на Celeron 2000, 512 RAM.
Что характерно - в InTouch никаких временных рамок обновления значения тэга нет. Максимум, что можно задать - это Deadband и Log Deadband, которые я накрутил на 0.01 (раньше значение установлено было в 0). В NAPOPC частота опроса не задается. В OPCLink эксперименты с Update Interval (от 100 до 1000 мс) к положительным результатам не привели.
Куда еще можно посмотреть?
Выкинуть все к чертям и закупить нормальное оборудование/софт не предлагать - у меня никто не интересуется при закупке (а зря).