Adam 5510/TCP + Adam 5024 |
|
На Адаме запущен сервер Modbus TCP. Модуль аналоговых выходов 5024 выдает ток (пробовали и на напряжении). Когда опрос клиентом Modbus TCP не ведется, выходной ток (напряжение) стабильны. Как только клиент начинает опрос, ток (напряжение) начинает плавать в пределах, намного превышающих погрешность. Например, выдаем 2,5В - напряжение плавает от 2В до 5В. Как с этим бороться? |
|
![]() |
|
|
Использовать достаточно мощный источник питания, кроме этого, необходимо ставить в ADAM-5ххх модули 5024 следующим образом: http://www.advantech.com.tw/support/sr_detail.asp?SR_ID=1%2BFY%2B1130
|
|
![]() |
|
Источник питания намного мощнее приведенного в рекомендации, а модуль 5024 один в контроллере |
|
![]() |
|
|
Я разобрался в чем причина была. У меня в программе циклически вызыалась функция Set5024, даже если данные не менялись. Стал вызывать ее только при изменении выходного сигнала - сигнал стал стабильным |
|
![]() |
|
|
Проведенные тесты показывают, что если меняешь аналоговый выход функцией Set5024чаще, чем 1 раз в 1 секунду, то значение выходного сигнала начинает непредсказуемо скакать. Очень странно, учитывая то, что в документации на 5024 заявлено, что: Programmable Output Slope 0.125-128.0 mA/sec 0.0625-64.0 V/sec |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |