Я задаю модулю I-7022 (с помощью ISaGRAF версия 3.46) на выходе 1 данное напряжение (+5,000В), но при проверке тестером я не вижу данного напряжения - я так понимаю модуль находиться в состоянии "Safe value".
Исходя из "Руководства по эксплуатации I-7022", как написано в пункте 3.5 подпункт 1 данное состояние можно снять только коммандой: "~AA1" (AA - адрес данного модуля).
Используя комманды пункта 2 "Руководства по эксплуатации I-7022" я проверил и отключил все возможные переходы модуля в состояние "Safe value".
Переводит модуль I-7022 в состояние "Safe value" Загруженная программа в I-7188EG воглаве с bus7000 I-7000 IOs on COM3 or COM4 вот именно в нем вся закавыка хотя host_watchdog=0 (host_watchdog : set to 0 disable host watdog of I-7000 modules. set not to 0 will enable it.).
Вопрос:
Как задавать данные команды ($AA2,~AA1, и тому подобные) из под ISaGRAF? или как можно избавиться от перехода модуля в состояние "Safe value"?
" src="http://forum.cta.ru/smileys/smiley19.gif"> HELP me!