Не удается привязать переменные к аналоговым входам при программировании в Ultralogic32. Тип и атрибут переменной выбираю в соответствии с документацией. Но когда пытаюсь привязать переменныую ко входу, то её имя не записывается в таблицу.
Попробовал в демо-версии, которая была у меня (UL32 2.0 build 012d). Входы привязались и программа откомпилировалась.
Обратите внимание на соответствие типов входа и переменной, которая привязывается к этому входу (там возможны два варианта: Integer и Float). В атрибутах переменной должна быть отмечена "Входная".
Если аналоговый ввод организуется через матрицу FPGA1 или FPGA2, то прошивку нужно указать G01 (по типу как в UNIO96-5, ну и соответственно записать нужные прошивки в плату). Потом модуль выбрать нужный (первая буква после "Grayhill 7xL-" определяет вход это, или выход), а также тип не перепутать.
Спасибо за ответ. В моей версии Ultralogik32 (2.0 build 033d) проект почему-то не открывается. Пришлите пожалуйста свою версию UL32.
Отправил на e-mail версию 012d.
Если будут проблемы, пришлите мне 033d - сделаю пример в ней.
Попробовал в версии 042 (не демо), все привязывается и компилируется.
Сергей
В версии 012d все получается!
Но в версии 012d и 033d отличается OEM библиотека Fastwel. Вероятно при доработки была допущена ошибка.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме