Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

SCADA-системы для учета энергоресурсов

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
nick_user Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 18 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 54
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - nick_user Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: SCADA-системы для учета энергоресурсов
    Опубликовано: 06 Март 2006 14:24
Доброго всем дня, уважаемые коллеги!
Поделитесь опытом, пожалуйста.

Какие СКАДА-системы вы применяете для автоматизированного
учета энергоресурсов?

Стоит задача сбора информации с теплосчетчиков ТЭМ-05
и расходомеров РСМ-05.03(05). Их примерно 150, разнесены
в пространстве группами по 3 прибора.
Удаленность от точки сбора информации (сервера) до каждой группы не более 2-х км.
Физически невозможно использовать проводную связь.

Какие радио-,GSM-модемы посоветуете в совокупности с какой СКАДой?

Спасибо за ответы.
Наверх
Krupin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 09 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Krupin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Март 2006 10:06

Посмотрите наше решение:

Специализированная проблемно-ориентированная SCADA для комплексгного учета всех видов энергоресурсов:

http://www.prosoftsystems.ru/_ecom.htm

Для удаленного сбора у нас есть решение- GPRS-коммуникатор. 

с уважением, Крупин Алексей
ИК "Прософт-Системы"
Екатеринбург
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Март 2006 20:59

Так может Excel вам подойдет? DDE/NetDDE и делай что хошь. Наделайте много разных листов по участкам, вставть графику и, как говорил когда-то мой друг про такую систему, (кстати о ней в позапрошлом номере СТА. НЧ ТЭЦ), "заказчик писал кипятком". Красиво, мощно, самое то. Запускается на любом компе в сети с установленным Офисом.

Может у нас закажите? petrov_timofey@mail.ru  Правда разработка будет вестись с нуля, т.е. долго, т.к. сменил место работы. Зато дешево!

 

Наверх
Semelenov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Октябрь 2003
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 141
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Semelenov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Апрель 2006 11:27

У расходомеров РСМ-05 - в зависимости от года выпуска - разные протоколы обмена (всего - 4 версии).

Далее - РСМ-05 имеет ТОЛЬКО 232 выход, ТЭМ-05 - как 232, так и 485.

Логичнее всего - один модем + ADAM-4520 (переход с 232 на 485) + все счётчики на 485 интерфейсе (так как у этих счётчиков есть возможность опроса по номеру прибора).

По поводу применения GSM-модемов - ответ РСМ-05 - меньше 1 секунды, ответ ТЭМ-05  - в зависимости от наличия интерфейсной платы - от 3 до 10 секунд (при скорости 9600). Итого - примерно 1 минута на опрос одного узла + время соединения и т.д и т.п.

Если по стоимости это удовлетворяет, тем более что скорости у обоих приборов - 9600, то используйте GSM, иначе - обычные модемы.

Наверх
monitor78 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 11 Май 2006
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - monitor78 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Май 2006 10:40
Если теплосчетчики и расходомеры имеют импульсный выход или есть описание протоколов обмена по rs232, то можно легко подключить к системе TELEmonitor http://www.telemonitor.info/ru/index.htm
16 мая в 15.00 компания Klinkmann проводит в Санкт-Петербурге семинар "Система мониторинга удаленных объектов на базе GSM/GPRS терминалов нового поколения Siemens TC65"
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition