Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Golchin Alex Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Genesis32 v7.0: ScriptWorX
    Опубликовано: 26 Октябрь 2003 23:36
Всем привет !
Помогите ! Не могу перевести в режим исполнения ScriptWorx под Windows 2000 Pro (а под XP все работает!).
Генерируется ошибка "Не удалось запустить систему исполнения сценариев. Подробности: Отказано в доступе".
Security Genesis и DCOM настроены правильно, все остальные приложения Genesis работают правильно.
Откликнитесь, если кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой и удачно ее разрешил. Или посоветуйте чего-нибудь.
Наверх
Dolgova Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Июль 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 22
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dolgova Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Октябрь 2003 15:57

Причина проблемы - все-таки в настройках DCOM.

Запустите программу dcomcnfg и проверьте следующее:

1. На странице Default Properties (Свойства по умолчанию) :

Enable DCOM on this computer - флажок установлен

Default Autentication Level - Connect

Default Impersonation Level - Identify

2. На странице Default Security:

В разрешениях на доступ и запуск приложений должен присутствовать пользователь Interactive (ИНТЕРАКТИВНЫЕ). Это особенно актуально для русского Win2K - в отличие от английского, пользователь Interactive  в этом списке изначально отсутствует.

Подробнее описание настроек DCOM можно скачать здесь ftp://ftp.classroom.prosoft.ru/Software/DCOM Settings/

Перезагрузите машину. Помогло - хорошо, иначе - следующий пункт:

3. На странице Applications:

Выберите в списке серверов ICONICS ScriptWorX32 Engine, нажмите кнопку Properties, и проверьте его настройки, при необходимости везде установите Default.  

Успехов!