Кто-нибудь раюотал с контроллерами Quantum и передачей информации по сети Ethernet??
Пару лет назад тестировали модуль NOE, не помню какой точно. А что там сложного? Модуль ставишь, в концепте его настраиваешь, и подключаешь к СКАДЕ не по Модбас+, а по Modbus TCP.
А не помнишь как ему задать конкретный IP-адрес? Потому что, при присвоении ему аддреса в Unity Pro он изменяет его на единицу больше!
А еще не знаешь как считывать и записывать данный из других устройств по Modbus TCP?
Первоначально опубликовано Elios
Кто-нибудь раюотал с контроллерами Quantum и передачей информации по сети Ethernet??
У нас работают постоянно. Не помню, чтоб там обсуждались какие-то проблемы.
Первоначально опубликовано Elios
Потому что, при присвоении ему аддреса в Unity Pro он изменяет его на единицу больше!
А еще не знаешь как считывать и записывать данный из других устройств по Modbus TCP?
Вот то +1 напомнило, что: если у вас 2 Quantum, и они установлены в hot-standby - то IP 2-го UnityPro и установит IP1 + 1, а потом даже если вы снимите HSB режим, то 2-й таким и останется.
А что с другими устройствами? Возьмите спецификацию Modbus over TCP - URL дать (поискать)? Связь по различным IP. Поле адреса Modbus, инкапсулированного в TCP, при этом не используется. ... если я чего-то не забыл ;).
Первоначально опубликовано Elios
А не помнишь как ему задать конкретный IP-адрес? Потому что, при присвоении ему аддреса в Unity Pro он изменяет его на единицу больше!
Unity не пользовался, а в концепте он в конфигурации задается
Первоначально опубликовано Elios
А еще не знаешь как считывать и записывать данный из других устройств по Modbus TCP?
Мы через iFix + стандартный драйвер Modbus TCP без проблем читали данные с Momentum'а с Ethernet. Думаю, с Quantum аналогично
Первоначально опубликовано Olej
Вот то +1 напомнило, что: если у вас 2 Quantum, и они установлены в hot-standby - то IP 2-го UnityPro и установит IP1 + 1, а потом даже если вы снимите HSB режим, то 2-й таким и останется. А что с другими устройствами? Возьмите спецификацию Modbus over TCP - URL дать (поискать)? Связь по различным IP. Поле адреса Modbus, инкапсулированного в TCP, при этом не используется. ... если я чего-то не забыл ;).
В том-то и дело, что мы пока работаем на одном Quantum'е без режима HSB, и когда в UnityPro явно задаем IP адресс модуля NOE, то после заливки проги в контроллер етот самый модуль NOE меняет свой IP на 1 больше. В чем проблема мы так и не поняли.
Первоначально опубликовано Leonid Uretsky
Мы через iFix + стандартный драйвер Modbus TCP без проблем читали данные с Momentum'а с Ethernet. Думаю, с Quantum аналогично
Аналогично, мы то же самое делали с Quantum из RealFlex4.
Первоначально опубликовано Elios
В том-то и дело, что мы пока работаем на одном Quantum'е без режима HSB, и когда в UnityPro явно задаем IP адресс модуля NOE, то после заливки проги в контроллер етот самый модуль NOE меняет свой IP на 1 больше. В чем проблема мы так и не поняли.
А может в Unity Pro где-то стоит "флажок" HSB? ... очень уж похоже по симптомам ;) (особенно то, что "после загрузки").
Пасибо!! Поищем, попробуем!! Если че получится сообщу
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме