Проблемы с Fastwell 686 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 28 Июль 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 02 Февраль 2006 14:55 |
В крейт Octagon на 4 ISA-слота вставлена процессорная плата Fastwell 686 и 8-ми портовая плата расширения Octagon 5888. К процессору подключен монитор. При подаче питания светодиод на процессорной плате начинает мигать оранжево-красным светом. На монитор ничего не выводится. После нескольких манипуляций по выниманию-установке плат, перестановке их с места на место все запускается и нормально работает. Но после этого при снятии и включении питания все повторяется. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Может что-то с питанием? Крейт вынуждены запитывать постоянным напряжением 220В. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А блок питания у Вас рассчитан на запитывание от постоянки или всё же от переменки?
Перетыкание плат Вы производите при выключенном блоке питания? Какова мощность блока питания? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 28 Июль 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Перетыкание плат, естественно при выключеном. В течение года система нормально функционировала при питании от постоянки. Параметры блока питания: INPUT 85-264 VAC, 47-440 HZ OUTPUT +5VDC 3.5 AMPS, +-12VDC 0.4 AMPS |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Т.е. в течении года всё было ОК, а потом пошли отказы? В любом случае применение блока, рассчитаного на запитывание переменным током на постоянном токе не очень правильное решение. Возможны всяческие чудеса. Проверьте параметры питающего напряжения - не изменились ли эти самые =220В. А лучше поставьте блок DC/DC. Или можно попробовать вынуть CPU686 из каркаса и запитать от какого-нибуть другого блока и проверить на теже симптомы.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 04 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 76 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Высказывание правильное, но, однако, не точное. В последнее время (1-2 года) производители источников стали массово выпускать универсальные блоки, способные работать и от переменного и от постоянного тока (увеличилось требование потребителей таких источников в энергетических областях, да и вообще, там где есть резервные источники). Поэтому, чтобы отсечь часть глюков и сократить поток писем с обсуждением, давайте посоветуем Vital_e_orlov провести самостоятельно все мыслимые и немыслимые испытания с источниками (вплоть до полного сожжения плат), а затем плакаться в жилетку уважаемому форуму, и только после этого, кажется мне, можно продолжить обсуждение, но уже не вдаваясь в подробности качества питания. Предварительные мысли, множественные перетыкания плат (с последующей кратковременной работоспособностью системы) свидетельствуют о каком-то контактном явлении (либо в разъемах, либо.....), это самый сложный случай, однозначно говорить ни очем нельзя, к сожалению, это (решение данной проблемы) падает, чаще всего, на плечи потребителя. Не работал телевизор (холодильник, кофемолка...), приходит мастер - опля, все работает?! |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 28 Июль 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема решилась заменой источника питания. Спасибо "уважаемому форуму" за участие. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |