Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - VTL_DN Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Подключение TSX Nano Schneider к Siemens
    Опубликовано: 24 Январь 2006 13:48

Доброе время суток.

Такой вопрос - Возможно ли подключить к контпроллеру S7-300 ПЛК TSX Nano по коммуникационной шине? TSX Nano имеет RS-485 и поддерживает протокол ModBus(Slave). На сколько я знаю у S7-300 тоже RS-485, но протокол ProfiBus(но точно не знаю - работаю с только с Schneider). Может нужен согласователь протоколов, если да то какой?

И какое ПО, что бы опрашивать TSX Nano?

Заранее благодарю.

Виталий.

 

Наверх
AM74 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Август 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 22
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AM74 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Январь 2006 16:38
Посмотрите шлюз Anybus-Com AB7000 "Profibus Slave - Modbus Master". Должен подойти по всем параметрам. Всегда на складе. Все описания и примеры применения у нас на сайте.

--
С уважением,
Молчанов Алексей,

ООО "АКОМ"
mailto: acom@industrialnets.ru
http://www.industrialnets.ru
Алексей
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Январь 2006 17:38

Скорее всего, понадобятся:

6ES7341-1CH01-0AE0 SIMATIC S7-300, CP 341 COMMUNICATION PROCESSOR WITH RS422/485 INTERFACE INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD

6ES7870-1AA01-0YA0 SIMATIC S7, MODBUS MASTER V3.1 SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW AND DOCU. ON CD, HW-DONGLE, CLASS A, 3 LANGUAGES (G,E,F), EXECUTABLE U. STEP7 FROM V4.2, REFERENCE-HW: CP341 AND CP441-2

А также STEP7 для программирования контроллера.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
VTL_DN Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Декабрь 2005
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - VTL_DN Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Январь 2006 12:25
Спасибо за ответы. Про СР 341 тоже прочитал. Я так понял в него надо загрузить драйвер протокола ModBus. На аппаратном уровне все ясно. Теперь возникает вопрос - Step7 прохавает TXS Nano, подключенный к S7-300? 
С уважением,
инженер по СИ
"Электротехническая компания"
Мельник Виталий Николаевич